Просмотр полной версии : ТРМ 138
Здравствуйте товарищи. Вопрос такой. Используем ТРМ 138. Его базовый адрес у нас 112(смотрел в приборе) параметр addr.
Однако если посмотреть через конфигуратор(есть там такая функция - целевые операции с прибором). то этот параметр равен 14.
Почему ?
Филоненко Владислав
30.10.2007, 14:14
112 в 11 битном адресе равно 14 в 8 битном. :)
Адреса могут быть кратны 8
а так все просто оказалось .. ))))
вопрос такой возник. Можно ли ТРМ138 управлять удаленно? Мне нужно удаленно(по сети) остановить ТРМ138.
Ельцов Андрей
31.10.2007, 15:49
Что значит остановить?
ТРМ138 не имеет остановки и запуска программы. Как только он включаетсся в сеть., он начинает отрабатывать заложенную в него программу.
Единственное, что Вы можете, это управлять выходами ТРМ138 по сети. Для этого только Вам необходимо будет отвязать выход от логического устройства.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot