PDA

Просмотр полной версии : ТРМ133



Азат
30.10.2007, 16:43
Добрый день
Возникла проблема с ТРМ133им в конфигураторе прибора в модщуле БУИМ1 невозможно изменить 3х позиционное управление на 2х позиционное выходит ошибка _" ошибка выполнения функции PrevWrigtAction()"
С панели управления вообще кроме 3х позиционного больше вариантов нет
Неподскажите как лечить?

Зоя
02.11.2007, 10:58
Вам нужно дествовать строго по приложению З Руководства по эксплуатации.
При программировании прибора с помощью кнопок на лицевой панели,
выполните следующие действия:
1. Войдите в группу Настройки/ Параметры/ Служебные;
1.1. Задать параметру idle значение ON;
1.2. Прибор перейдет в режим ожидания;
2. В группе Настройки/ Параметры/ Выходные устройства установить
параметр F.PC;
2.1. Войдите в папку параметров исполнительного механизма F.PC;
2.2. Параметрам OP1 и OP2 задать значение oFF;
2.3. В этой же папке задайте значение параметру SE.P равным 2.PoS;
2.4. После этого вернуться к параметру OP1 и установить значение равным 5;
3. Войти в группу Настройки/ Параметры /Служебные и перевести параметр
idle в значение oFF;


При программировании прибора с помощью программы-конфигуратора
выполните следующие действия.
1. Машина состояний;
1.1. Задайте параметру idle значение включен;
1.2. Запишите изменение;
2. Блоки Управления Исполнительными Механизмами;
2.1. В БУИМ1 в ссылке №1 на выходном элементе и ссылке №2 на выходном
элементе поставить значение OP – не задействован;
2.2. Запишите изменение;
2.3. Параметру SE.P задайте значение 2.PoS;
2.4. Запишите изменение;
2.5. В БУИМ1 ссылке №1 на выходном элементе задать значение параметру
OP – ВЭ №5;
2.6. Запишите изменение;
3. Машина состояний;
3.1. Установите параметр idle в значение – выключен;
3.2. Запишите изменение.