PDA

Просмотр полной версии : терморегулирование в системе отопления



207
28.10.2010, 11:27
ситуация следующая. удаленно расположенный от коммуникаций частный дом. газа нет, электроэнергия есть. собрана система отполения на базе электрического тена (2квт, 1-фаз.). циркуляция теплоносителя (вода) естественная. задача - подобрать оборудование для управления нагревателем.
временно, на период предыдущего отопительного сезона, задачу выполнял трм101 -ср (использовался оптосимисторный выход), просто на некоторое время оказавшийся под рукой. апробация данной системы отопления прошла успешно.
но возникло одно, но. трм101 сейчас необходимо вернуть, так как был взят во временное пользование. а очередные холода однако приближаются.
что может справиться с поставленной задачей - поддерживать температуру воды в системе отопления (чтобы дешево, надежно). хотя бы откл. тена при 80град. и вкл. при 40град. ну и желательно с возможностью изменения верх. и ниж. предела.

заранее спасибо.

ART-MEDIUM
28.10.2010, 11:49
очевидно, что терморегулятор аналогичного конструктива - 48х48, чтобы не пилить по новой дыру в панели. :d

207
28.10.2010, 12:53
дыра в панели не проблема, на это ориентироваться не нужно, нужно будет от нее вообще откажемся. задача то до ужаса простая, автоматика нужна соответственно тоже простая. трм101 был установлен потому что он уже был в распоряжении, а работал он наверное на 5 процентов от своих функциональных возможностей, временно. может есть какое терморегулирующее реле монтируемое в трубопровод?....или еще что..?

Dimur
28.10.2010, 13:10
вообще-то ваш выбор - термостат, встраиваемый прямо в трубу или накладной.
у овна вроде есть что-то подобное в прайсе.

но если вы хотите "по-взрослому" с лампочками и циферками - то ваш выбор трм1 + термосопротивление овен тип 50м накладной на (стальную трубу) или на резьбе (для пластиковой).
это простое устройство включит и выключит тэн при достижении заданного вами значения (задается и высвечивается красивенько на панели), да еще реализуется "гистерезис" +- заданное количество градусов от уставки - это хорошо и важно для нагревателя типа тэн.
размер установочной дырки не соответствует трм101.

удачи!

з.ы. я извиняюсь за лексику "для блондинки", никого не хочу обидеть. (много общаюсь с детьми - перестроиться сложно :о)))).

ART-MEDIUM
28.10.2010, 13:14
дыра в панели не проблема, на это ориентироваться не нужно, нужно будет от нее вообще откажемся. задача то до ужаса простая, автоматика нужна соответственно тоже простая. трм101 был установлен потому что он уже был в распоряжении, а работал он наверное на 5 процентов от своих функциональных возможностей, временно. может есть какое терморегулирующее реле монтируемое в трубопровод?....или еще что..?
Так цель-то какая? Максимально дешево? :confused:

207
28.10.2010, 13:40
спасибо всем за консультацию. сейчас собирусь с мыслями....и....
о принятом решении и дальнейшем ходе событий сообщу.

cloclo
28.10.2010, 21:20
А что вы вообще хотите??? Что б подешевле вышло, верно?????????

____________
Одной светодиодной подсветки будет мало......... (http://www.icdarom.ru/show_cat.php?catid=2403000&grid=2400000/)

207
29.10.2010, 13:05
Да, дешево и надежно. Спасибо Dimur за обстоятельный ответ. Вы правы, необходимо подобрать термостат, но у ОВЕНа не нашел, так что буду искать в местных специализированных магазинах.

207
03.11.2010, 15:32
в местных магазинах термостат нашел (у овена вообще нет подобных вещей) но цена почему то запредельная - 1700р, погружного типа, причем качество и надежность вызывает сомнения.
все-таки решил реализовать вариант предложенный выше с трм1+тсм50м, тем более стоимость системы возрастет незначительно, а уровень намного выше.
помогите подобрать оставшиеся элементы системы:
тип выходного устройства в трм1 (модификацию трм1) - может для управления твердотельным реле?, силовой элемент для коммутации тена мощностью 3,5квт (твердот.реле, симистор или что другое?, с конкретной маркой),

207
03.11.2010, 15:40
да, и еще: как решить конкретно вопрос отвода тепла (радиатор?...какой?).

заранее всем спасибо за помощь.

Elmeh
09.11.2010, 17:51
у начальника, на даче, подобная система отопления: два дтс (что было под рукой), в подаче и в обратке, 2трм1 с релейными выходами, три пускателя соответственно на три тэна (1,1,1.5 квт) плюс три кнопочки на катушки пускателей. один тэн работает от кнопки (без регулировки), второй по температуре обратки, третий по температуре подачи. в этом году один из пускателей подгорел (вовремя не подтянули силовые контакты), решили попробовать твердотелки. взяли с 4х кратным запасом по току, но без радиаторов, поставили на довольно толстую алюминевую пластину. через 2 недели вернулись к пускателям, с его слов ттр ооочень сильно грелись.:(

Поперечный
09.11.2010, 19:05
у начальника, на даче, подобная система отопления: два дтс (что было под рукой), в подаче и в обратке, 2трм1 с релейными выходами, три пускателя соответственно на три тэна (1,1,1.5 квт) плюс три кнопочки на катушки пускателей. один тэн работает от кнопки (без регулировки), второй по температуре обратки, третий по температуре подачи. в этом году один из пускателей подгорел (вовремя не подтянули силовые контакты), решили попробовать твердотелки. взяли с 4х кратным запасом по току, но без радиаторов, поставили на довольно толстую алюминевую пластину. через 2 недели вернулись к пускателям, с его слов ттр ооочень сильно грелись.:(

Чему там греться на 1,1.5 квт. Падение напряжения на выходной симисторе меньще 2в.(умножьте на ток,получите мощность ) ,при токе более 10а,рекомендуют ставить на радиатор(2,2квт):confused:

maksevrodim
29.11.2010, 22:46
Ну как, всё у Вас получилось, всё уже работает?
--------------------
товары из китая (http://sinocom.ru/forumdisplay.php?f=40)