доброго времени суток.
сп270 подключена к контроллеру, который получает значения температуры с мва,в контроллере сигнал через блок усреднения за 2 минуты, подается на панель, где отображается на историческом графике. я точно знаю что температура постоянная около 30 градусов, тем не менее на графике примерно раз в 100 измерений появляется провал в 0 градусов. не могу понять в чем причина, если б это было в контроллере то сработала бы сигнализациия по низкой температуре, сл-но в контроллере все значения нормальные. в чем может быть проблема?

Илья Кареткин
24.11.2010, 14:09
Здравствуйте.
Причина скорее всего в потери связи с ПЛК при данном опросе.
Возможно проблема с периодом опроса, который не оптимально подобран. В случае СП270 - Master Задайте на панели коммуникационный интервал 200мс.
Ну и проверьте ВАШ блок сигнализации в ПЛК :) - например в эмуляции..

Панель, кстати, тоже можно проверить архивируя заранее заданный регистр памяти PSW.