Просмотр полной версии : кто виноват мастерскада или Opc кодесис



alexval2006
26.11.2010, 01:52
Есть проэкт для плк110-60 и визуализация в мастерскаде последнья демка. Настраиваю opc серв по букварю с форума. Первый раз все норм скада все увидела я поклацал экранными кнопками поже надумал добавить две переменных и тут облом скада в упор невидит обновленую конфигурацию опц

Sniper007
26.11.2010, 08:10
А что она тогда видит? Старую конфигурацию?
Попробуйте удалить из дерева системы OPC и вставить заново. Если связей много и рушить их не хочется, попробуйте вставить OPC в другой проект.
Вообще от OPC Codesys лучше отказаться - он глючный и протокол может оказаться тяжеловат для сети Ethernet.

alexval2006
26.11.2010, 08:41
прога большая около 300 переменных идут в скаду и обратно ну я плюнул снес опц в скаде заново его выбрал добавлять переменные все старые а я обновил 3 раза их. что посоветуете лектус?

Александр Приходько
26.11.2010, 09:17
Посоветуем вам в настройках CoDeSys OPC Configurator в настройках вашего контроллера указать точное имя проекта, это раз. а Во вторых в настройках проекта полностью удалите символьную конфигурацию(галочки в настройках проекта), перекомпилируйте программу, и заново добавьте символьную конфигурацию. После этого загрузите проект и создайте загрузочный проект.

Sniper007
26.11.2010, 09:33
что посоветуете лектус?
Или любой Modbus TCP сервер.


прога большая около 300 переменных
Тем более. Если на сети больше ничего нет (комп и контроллер), может еще и пойдет. Но если еще что-то будет - повисания OPC вас обеспечены.

alexval2006
26.11.2010, 17:25
сеть прямая метров 25 экранированной витой пары правда в условиях пром помех сильных ну вроде экран должен помоч значит будем иметь ввиду и посматривать в сторону лектуса
имя проекта указано точно а вот символьную не удалял попробую