PDA

Просмотр полной версии : как подключить к пр110 к выходу (не ко входу) "сухой контакт"? напрямую или через ус



Bigdelfin
08.12.2010, 02:00
как подключить к пр110 к выходу (не ко входу) "сухой контакт"? напрямую или через устройства ввода/вывода?!
так как мне нужно скомутировать прибор который имеет вход типа "сухой контакт"!

спасибо

rovki
08.12.2010, 07:21
как подключить к пр110 к выходу (не ко входу) "сухой контакт"? напрямую или через устройства ввода/вывода?!
так как мне нужно скомутировать прибор который имеет вход типа "сухой контакт"!

спасибо

на выходе ПР стоит рэле (сухой контакт) -нормально разомкнутые контакты. (два вывода) .И таких реле 4 шт.. Поэтому включайте так как нужно для коммутируемого устройства.Один конец на вход устройства а второй на питание или ноль ,смотря какое устройство.

Bigdelfin
08.12.2010, 09:22
на выходе ПР стоит рэле (сухой контакт) -нормально разомкнутые контакты. (два вывода) .И таких реле 4 шт.. Поэтому включайте так как нужно для коммутируемого устройства.Один конец на вход устройства а второй на питание или ноль ,смотря какое устройство.


а где именно на схеме подключения "сухой контакт" (на ВЫХОДЕ)?
http://www.owen.ru/catalog/56723332

у меня к прибору вот такие входные параметры
Digital input: input resistance ca. 100 kOhm, is to be switched to ground (GND)

rovki
08.12.2010, 10:09
а где именно на схеме подключения "сухой контакт" (на ВЫХОДЕ)?
http://www.owen.ru/catalog/56723332

у меня к прибору вот такие входные параметры
Digital input: input resistance ca. 100 kOhm, is to be switched to ground (GND)

сухой контакт на входе означает контакты реле или кнопки (пассивные) ,сообщите тип устройства ,которое вы хотите подключить к выходу ПР.

Евгений Сергеевич
08.12.2010, 10:16
http://www.owen.ru/uploads/_thumbs/30l-300x296x90x712.jpg
выходное реле - это и есть "сухой контакт", включается в цепь так:
точка 1- нейтраль(или 0)
точка 2- фаза (или какое-то напряжение скажем 24В)
точка 3- первый контакт нагрузки (скажем вход -)
точка 4- второй контакт нагрузки (скажем вход +)
точка 5- контакт №13 на ПР
точка 6- контакт №15 на ПР
соединяем точки 1->5, 6->3, 2->4.

Bigdelfin
08.12.2010, 13:32
[QUOTE=Евгений Сергеевич;50931]http://www.owen.ru/uploads/_thumbs/30l-300x296x90x712.jpg

Устройство выглядит так
Это просто плата, которая принимает и передает сигнал - вход на ней - просто Пассивная кнопка!
Я только не уверен что нужно напряжение! А если просто подключить Pin 13 (ПР) с GND (моего прибора), и Pin 15 (ПР) с Digital Input (прибора)?!

Евгений Сергеевич
08.12.2010, 14:00
да можно и так. реле можно считать "пассивной кнопкой"

Bigdelfin
08.12.2010, 14:14
ну тогда берем!)
спасибо большое