Просмотр полной версии : как подключить к пр110 к выходу (не ко входу) "сухой контакт"? напрямую или через ус
Bigdelfin
08.12.2010, 02:00
как подключить к пр110 к выходу (не ко входу) "сухой контакт"? напрямую или через устройства ввода/вывода?!
так как мне нужно скомутировать прибор который имеет вход типа "сухой контакт"!
спасибо
как подключить к пр110 к выходу (не ко входу) "сухой контакт"? напрямую или через устройства ввода/вывода?!
так как мне нужно скомутировать прибор который имеет вход типа "сухой контакт"!
спасибо
на выходе ПР стоит рэле (сухой контакт) -нормально разомкнутые контакты. (два вывода) .И таких реле 4 шт.. Поэтому включайте так как нужно для коммутируемого устройства.Один конец на вход устройства а второй на питание или ноль ,смотря какое устройство.
Bigdelfin
08.12.2010, 09:22
на выходе ПР стоит рэле (сухой контакт) -нормально разомкнутые контакты. (два вывода) .И таких реле 4 шт.. Поэтому включайте так как нужно для коммутируемого устройства.Один конец на вход устройства а второй на питание или ноль ,смотря какое устройство.
а где именно на схеме подключения "сухой контакт" (на ВЫХОДЕ)?
http://www.owen.ru/catalog/56723332
у меня к прибору вот такие входные параметры
Digital input: input resistance ca. 100 kOhm, is to be switched to ground (GND)
а где именно на схеме подключения "сухой контакт" (на ВЫХОДЕ)?
http://www.owen.ru/catalog/56723332
у меня к прибору вот такие входные параметры
Digital input: input resistance ca. 100 kOhm, is to be switched to ground (GND)
сухой контакт на входе означает контакты реле или кнопки (пассивные) ,сообщите тип устройства ,которое вы хотите подключить к выходу ПР.
Евгений Сергеевич
08.12.2010, 10:16
http://www.owen.ru/uploads/_thumbs/30l-300x296x90x712.jpg
выходное реле - это и есть "сухой контакт", включается в цепь так:
точка 1- нейтраль(или 0)
точка 2- фаза (или какое-то напряжение скажем 24В)
точка 3- первый контакт нагрузки (скажем вход -)
точка 4- второй контакт нагрузки (скажем вход +)
точка 5- контакт №13 на ПР
точка 6- контакт №15 на ПР
соединяем точки 1->5, 6->3, 2->4.
Bigdelfin
08.12.2010, 13:32
[QUOTE=Евгений Сергеевич;50931]http://www.owen.ru/uploads/_thumbs/30l-300x296x90x712.jpg
Устройство выглядит так
Это просто плата, которая принимает и передает сигнал - вход на ней - просто Пассивная кнопка!
Я только не уверен что нужно напряжение! А если просто подключить Pin 13 (ПР) с GND (моего прибора), и Pin 15 (ПР) с Digital Input (прибора)?!
Евгений Сергеевич
08.12.2010, 14:00
да можно и так. реле можно считать "пассивной кнопкой"
Bigdelfin
08.12.2010, 14:14
ну тогда берем!)
спасибо большое
(главное чтобы этот вход был гальванически развязан от других входов, и на него случайно не попало напряжение)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot