PDA

Просмотр полной версии : минимальное коммутируемое напряжение ттр



Сергей Контуров
15.12.2010, 11:48
для ттр Kipribor определён диапазон коммутируемых напряжений 40-400 в. мне необходимо управлять соленоидным клапаном 24 в (переменка), потребляемый ток около 1 а. возможно ли применение данных ттр для этой цели? чем обусловлена нижняя граница рабочего диапазона? ттр может не открыться?

Сергей Бондаренко
16.12.2010, 16:33
работа ттр при напряжении вне заявленного диапазона рабочих напряжений не может быть гарантирована для всего спектра применений, особенно на слаботочной нагрузке. влияющих факторов достаточно много чтобы однозначно сказать будет ли работать или нет: нагрузка по току и её тип, температурный диапазон эксплуатации как внешней среды так и разогрева самого реле и пр.. рекомендовать работу вне указанного диапазона мы не вправе.