Здравствуйте. При использовании 2ТРМ-1 в качестве управляющего элемента для регулировки температуры концевых муфт маслонаполненных кабелей 220 кВ (муфты подогреваются в зимнее время на переходе из кабельной галереи на ОРУ) возникли определенные проблемы. Дело в том, что питание ТРМ взято от той же сборки откуда питается печь обогрева муфты (примерно 1-1.5 кВ) и пускатель (220В) ее комутирующий. Так вот при срабатывании/отпадании пускателя, примерно в 10% случаев, происходит перезагузка ТРМ иногда с блокированием ТРМ до полного снятия питания. Пытались устранить проблему переводом питания ТР на другую фазу, установкой конденсатора для сглаживания помех, нот это не принесло ощутимого результа. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? Обеспечить отдельное питание невозможно. На контактах Р1 и Р2 то же напряжение не может ли оно влиять на работу ТРМ.

Maximus
15.11.2007, 10:43
Попробуйте установить сетевой фильтр... Например БСФ.
См. ссылку: http://www.owen.ru/device/74784505