Просмотр полной версии : ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
Кольцов Сергей
30.12.2010, 22:53
Значения в адаптере хранятся в input registers с адреса 1000, значение храниться в 32-bit float в 2х регистрах (1000+1001). Как его прочитать? ModBus Master->Universal ModBus Device->32-bit input module в настройках модуля указать адрес 1000, Read Input Registers? Я правильно понимаю?
Николаев Андрей
30.12.2010, 23:51
Read Input Register с адресом 1000...
Данные могут быть неликвидные - нет стандарта последовательности байтов в 4-х байтах Real...
Кольцов Сергей
31.12.2010, 00:24
Данные могут быть неликвидные - нет стандарта последовательности байтов в 4-х байтах Real...
Тогда извечный вопрос: Что делать?
lara197a
31.12.2010, 14:09
попробуйте менять последовательность байт.
разложите полученные данные на биты и посмотрите, что есть и что должно быть.
Можно подробней - что за адаптер и вообще дайте больше информации.
Почитайте, может пригодится.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot