Прибор МПР51 выдает код ошибки А09 и не "видит" датчик температуры.
Датчик температуры исправный.
Как выйти из данной ситуации?
Вячеслав
26.11.2007, 10:21
Проверьте правильность подключения , соответствие датчика маркировке прибора (01 или 03), померьте сопротивление датчика на клеммах прибора.
Подключили датчик по 3-х проводной схеме?
Полное название прибора МПР51-Щ4.01 или МПР51-Щ4.03 ?
Датчик 50 Ом или 100 Ом подключаете?
Какой код типа датчика выставлен (параметр о01) ?
Mikhail задал один и тот же вопрос дважды, и ему уже были предложены некоторые рекомендации и заданы уточняющие вопросы. Но он ничего не сообщает о результатах. Видимо проблема разрешилась.
производство не остановишь, прибор заменили новым, а старый отправили в ремонт.
вы основывались только на выдаваемой ошибке с кодом а09 для заключения о необходимости ремонта?
если несложно, сообщите о принятых вами мероприятиях по диагностике неисправности.
может быть пригодится и в нашей практике.
прибор стал выдавать разные коды ошибок. проверили все уставки. все параметры соответствовали технической документации. стерли программу, ввели заново, но вместо показаний температуры - прочерки.
отнесли прибор в отдел главного метролога, они приняли решение отправить его в ремонт.