Прибор МПР51 выдает код ошибки А09 и не "видит" датчик температуры.
Датчик температуры исправный.
Как выйти из данной ситуации?
Фадеева Надежда
21.11.2007, 10:05
Здравствуйте. Код ошибки А09 говорит о том, что измеряемая величина на входе регулятора не находится в допустимых пределах. Скажите, пожалуйста, какой датчик температуры Вы используете и какую (по величине) температуру Вы измеряете?
Прибор эксплуатируется более полугода, проблем не возникало, программа выполнялась без замечаний.
Датчик установлен 50М, на остальных входах установлены резисторы 51 Ом, выполнены все рекомендации в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор. Измеряемая температура до 120 градусов С.
Кроме кода ошибки на индикаторе температур видны цифры температур. "Перелистайте" все индицируемые температуры, нет ли на какой-либо температуре вместо цифр прочерков - тогда этот датчик за пределами допустимого сопротивления - либо оборван, либо закорочен, либо за допустимыми пределами. Его требуется корректировать программно.