PDA

Просмотр полной версии : Регулирование выходной мощности ТРМ151.Х.РК(СТ).ХХ



незарегистрированый
20.11.2007, 22:25
Как регулируется мощность (скорость вращения) двух непрерывно работающих эл.двигателей по 110 Вт, 220 В , подключенных (как?) к контроллеру ТРМ151.Х.РК(СТ).ХХ
- в случае с электромагнитным реле;
- -- симисторной оптопары,
без использования внешних схем подключения нагрузки

Малышев Олег
21.11.2007, 07:37
Обычно регулирование мощности(скорости) эл. моторов происходит через частотный преобразователь.
В основном управление ЧП идет через аналоговый сигнал 0-10 В или 4-20 мА.
В Вашем случае следует выбрать ЧП с возможностью подключения цифровых сигналов управления на "больше"-"меньше".

Николаев Андрей
25.11.2007, 15:22
Как уже было сказано - непрерывно управлять скоростью насоса с помощью ключевых (Р,С,К,Т) выходов нельзя. Так как с их помощью непрерывное управление выглядит, как импульсы разной длительности (в зависимости от мощьности).
Вам действительно необходим прибор с аналоговыми выходами 4-20ма (0-10В). Где уровень выходного (управляющего) сигнала пропорционален мощьности с регулятора.

незарегистрированный
29.11.2007, 20:14
Возможно ли в конфигурации ТРМ151 УУ.00 формировать управляющие сигналы ПИД регулятора 4-20мА отдельно для каждого выхода по входному 4-20мА? То есть при недостаточной выходной мощности 1-го ИМ (при максимальном выходном сигнале управления) увеличивать управляющий сигнал для 2-го ИМ. Короче поддерживать давление в системе где 2 насоса подключены к частотникам. Нет особо времени разглядывать ПЛК. Или конфигурация 00 просто предназначена для прошивки уже готовых (неизменяемых) алгоритмов работы?

Николаев Андрей
01.12.2007, 00:00
ну вообще то это возможно - но нужно будет рассматривать ТРМ151.
ИВы совершенно правы - нулевая модификация - прибор, из которого можно сделать любую модификацию.
Вам нужна 01.
Не ошибитесь с шильдиком:)
В часности нужно обратить внимание на ПВС и БУИМ.
Более подробно почитать о такой схеме управления можно в полном руководстве по эксплуатации на ТРМ151. Оно на диске, который идет в комплекте с прибором.

Ну или просто обратитесь в техподдержку - мы Вам поможем