dva6361
26.01.2011, 16:20
1.Требуется поставить SCADA (есть в наличии WINCC и INTUCH 10.1)
2. Все аналоговые и цифровые входы (54 шт. ) завести на ПЛК 150 для обработки и вывода на ПК SCADA.
3. Возможность регулирования и отображения ТРМ 148 в SCADе.
Вопрос как организовать связь между SCADA и ПЛК 150 и ТРМ148

Vitto
27.01.2011, 16:00
1.Требуется поставить SCADA (есть в наличии WINCC и INTUCH 10.1)
2. Все аналоговые и цифровые входы (54 шт. ) завести на ПЛК 150 для обработки и вывода на ПК SCADA.
3. Возможность регулирования и отображения ТРМ 148 в SCADе.
Вопрос как организовать связь между SCADA и ПЛК 150 и ТРМ148
.... По Вашей схеме:
По моему Технограф не поддерживает Modbus. У него свой протокол обмена. Т.е. Вы в одну сеть подключаете приборы с разными протоколами.

dva6361
27.01.2011, 18:02
Я сам проект не разрабатывал. Проект разрабатывался до кризиса, всё купили установили и всё. Теперь появились средства надо закончить. Я работал только Siemens с ОВЕН не приходилось. Ладно уберём технограф, будем работать с протоколом ОВЕН.

Vitto
31.01.2011, 13:28
Я сам проект не разрабатывал. Проект разрабатывался до кризиса, всё купили установили и всё. Теперь появились средства надо закончить. Я работал только Siemens с ОВЕН не приходилось. Ладно уберём технограф, будем работать с протоколом ОВЕН.
В теории Вы можете Технограф (на сколько помню у него 12 каналов)заменить на два МВА8.

dva6361
01.02.2011, 14:03
Технограф нужен обязательно для ОТК. Проблема с регулятором мощности, теперь с него нельзя получать аварии в скаду так как он работает по модбасу, а у нас протокол ОВЕН из-за ТРМ148. Что придумать ?

Николаев Андрей
01.02.2011, 14:38
Может завести все приборы и модули на ПЛК, по разным протоколам.
В ПЛК обработать, а в SCADA выдавать по другому порту: Ethernet или RS232 Debug (поставив АС3-М). Только учитывать, что RS232 Debug не во всех режимах работает :)

Vitto
01.02.2011, 20:07
Технограф нужен обязательно для ОТК. Проблема с регулятором мощности, теперь с него нельзя получать аварии в скаду так как он работает по модбасу, а у нас протокол ОВЕН из-за ТРМ148. Что придумать ?
У Техногрофа протокол свой, очень похож на Modbas ASCII. В принципе он очень прост в реализации (если Вам интересно, могу скинуть описание).
Как написал Николаев Андрей, Вы можете использовать ПЛК. Тем более, что у Технографа на борту и 232, и 485 интерфейсы.

dva6361
01.02.2011, 21:14
Можно подробнее как подключить протокол Modbus и Овен к ПЛК-150 , а Ethernet для SCADA. Для технографа то же интересует. Длина провода для термопары около 40 метров, можно использовать.

Vitto
02.02.2011, 08:23
Можно подробнее как подключить протокол Modbus и Овен к ПЛК-150 , а Ethernet для SCADA. Для технографа то же интересует. Длина провода для термопары около 40 метров, можно использовать.
Скажите для каких целей регуляторы мощности включены в общую сеть RS485?

dva6361
02.02.2011, 11:19
Получать аварии и контроль тока по фазам на SCADA

Vitto
03.02.2011, 06:10
Получать аварии и контроль тока по фазам на SCADA
Получается Вам в сети нужно три протокола (Овен - ТРМ, Модбас - регуляторы мощности, ASCII протокол - технограф. ).
Если информация от регуляторов будет использоваться только в SCADA, минуя ПЛК, то можно использовать MOXA NPort с 485 интерфейсом. Т.е. можно от ЦПУ до шкафа управления использовать Ethernet (если расстояние позволяет).

Ниже пример запросов и ответов технографа
-----------------------------------------------------------------------
Тexнограф–160+" (T160*), с дополнительной адресацией.

Версия внутреннего программного обеспечения допускает адресацию прибора в сети RS485 (с подключением приборов к сети при помощи дополнительных преобразователей RS232/RS485 соответственно), по индивидуально программируемому номеру, на этапе программирования пользователем из пользовательского меню.

Запрос: [?][N][N] Пример [?][1][0] – опрос "Технографа-160" с адресом 10

NN-номер канала от 0...15

Номер канала задается в настройках "Технографа-160"

Номер канала 00 отвечает на запрос "?" без указания адреса

Ответ:

[20h][ЧЧ:ММ][20h] [ДД.ММ.ГГ] [20h][K][1] [P][X][X][X][X][X]..... [20h][K][C] [P][X][X][X][X][X][20h][0Dh][0Ah], где

[ДД.ММ.ГГ] – значения даты, месяца, года.

Если канал отключен, он не выводится при посылке, а в конец посылки добавляются пробелы [20h], дополняя посылку до 126 символов.

Десятичный знак = точка "."

При отключении канала, данные по каналу отсутствуют в посылке.

Пример:канал №7 отключен.

_10:55_01.12.99_K1-0.235_K2-0.235_ K3_0.235_K3-0.235_K4-0.235_K5_0.235_K6-0.235_K8-0.235_K9-0.235_KA-0.235_Kb-.235_KC-0.235 [0Dh][0Ah]

Пример2: полная посылка [126 символов]:

_09:22_12.03.00_K1_083.4_K2_000.0_K3_000.0_K4_000. 0_K5_000.0_K6_000.0_K7_000.0_K8_000.0_K9_000.0_KA_ 000.0_Kb_000.0_KC_000.0_[0Dh][0Ah]

dva6361
03.02.2011, 10:31
Спасибо за предложение. Надо использовать то что есть, покупка дополнительного оборудования на заводе это много времени займёт. Технограф сети подключать не будем.
Вопрос: если через АС4 подключить ТРМ148 к ПК, а всё остальное по Modbus к ПЛК . ПЛК подключить к ПК через Ethernet. Можно это всё вывести на SCADA. Если можно то коротко расскажите пожалуйста.

Vitto
03.02.2011, 11:04
Спасибо за предложение. Надо использовать то что есть, покупка дополнительного оборудования на заводе это много времени займёт. Технограф сети подключать не будем.
Вопрос: если через АС4 подключить ТРМ148 к ПК, а всё остальное по Modbus к ПЛК . ПЛК подключить к ПК через Ethernet. Можно это всё вывести на SCADA. Если можно то коротко расскажите пожалуйста.
------------------
Я не очень большой спец по ПЛК Овен, но по моему можно сделать примерно так. К СКАДе ПЛК подключить по Ehternet, через RS 232 (ПЛК) подключить ТРМ (протокол ОВЕН), все остальное по 485 (ПЛК) (Modbus RTU). Готовые модули для ПЛК на сервере есть.

dva6361
03.02.2011, 11:32
Я так уже думал. Для этого надо покупать АС3-М преобразователь RS-232/RS-485, а это время.

Vitto
03.02.2011, 14:32
Я так уже думал. Для этого надо покупать АС3-М преобразователь RS-232/RS-485, а это время.
----
Ну тогда, так как Вы и планировали :)