Просмотр полной версии : Печь для отжига сварных швов
1.Требуется поставить SCADA (есть в наличии WINCC и INTUCH 10.1)
2. Все аналоговые и цифровые входы (54 шт. ) завести на ПЛК 150 для обработки и вывода на ПК SCADA.
3. Возможность регулирования и отображения ТРМ 148 в SCADе.
Вопрос как организовать связь между SCADA и ПЛК 150 и ТРМ148
1.Требуется поставить SCADA (есть в наличии WINCC и INTUCH 10.1)
2. Все аналоговые и цифровые входы (54 шт. ) завести на ПЛК 150 для обработки и вывода на ПК SCADA.
3. Возможность регулирования и отображения ТРМ 148 в SCADе.
Вопрос как организовать связь между SCADA и ПЛК 150 и ТРМ148
.... По Вашей схеме:
По моему Технограф не поддерживает Modbus. У него свой протокол обмена. Т.е. Вы в одну сеть подключаете приборы с разными протоколами.
Я сам проект не разрабатывал. Проект разрабатывался до кризиса, всё купили установили и всё. Теперь появились средства надо закончить. Я работал только Siemens с ОВЕН не приходилось. Ладно уберём технограф, будем работать с протоколом ОВЕН.
Я сам проект не разрабатывал. Проект разрабатывался до кризиса, всё купили установили и всё. Теперь появились средства надо закончить. Я работал только Siemens с ОВЕН не приходилось. Ладно уберём технограф, будем работать с протоколом ОВЕН.
В теории Вы можете Технограф (на сколько помню у него 12 каналов)заменить на два МВА8.
Технограф нужен обязательно для ОТК. Проблема с регулятором мощности, теперь с него нельзя получать аварии в скаду так как он работает по модбасу, а у нас протокол ОВЕН из-за ТРМ148. Что придумать ?
Николаев Андрей
01.02.2011, 14:38
Может завести все приборы и модули на ПЛК, по разным протоколам.
В ПЛК обработать, а в SCADA выдавать по другому порту: Ethernet или RS232 Debug (поставив АС3-М). Только учитывать, что RS232 Debug не во всех режимах работает :)
Технограф нужен обязательно для ОТК. Проблема с регулятором мощности, теперь с него нельзя получать аварии в скаду так как он работает по модбасу, а у нас протокол ОВЕН из-за ТРМ148. Что придумать ?
У Техногрофа протокол свой, очень похож на Modbas ASCII. В принципе он очень прост в реализации (если Вам интересно, могу скинуть описание).
Как написал Николаев Андрей, Вы можете использовать ПЛК. Тем более, что у Технографа на борту и 232, и 485 интерфейсы.
Можно подробнее как подключить протокол Modbus и Овен к ПЛК-150 , а Ethernet для SCADA. Для технографа то же интересует. Длина провода для термопары около 40 метров, можно использовать.
Можно подробнее как подключить протокол Modbus и Овен к ПЛК-150 , а Ethernet для SCADA. Для технографа то же интересует. Длина провода для термопары около 40 метров, можно использовать.
Скажите для каких целей регуляторы мощности включены в общую сеть RS485?
Получать аварии и контроль тока по фазам на SCADA
Получать аварии и контроль тока по фазам на SCADA
Получается Вам в сети нужно три протокола (Овен - ТРМ, Модбас - регуляторы мощности, ASCII протокол - технограф. ).
Если информация от регуляторов будет использоваться только в SCADA, минуя ПЛК, то можно использовать MOXA NPort с 485 интерфейсом. Т.е. можно от ЦПУ до шкафа управления использовать Ethernet (если расстояние позволяет).
Ниже пример запросов и ответов технографа
-----------------------------------------------------------------------
Тexнограф–160+" (T160*), с дополнительной адресацией.
Версия внутреннего программного обеспечения допускает адресацию прибора в сети RS485 (с подключением приборов к сети при помощи дополнительных преобразователей RS232/RS485 соответственно), по индивидуально программируемому номеру, на этапе программирования пользователем из пользовательского меню.
Запрос: [?][N][N] Пример [?][1][0] – опрос "Технографа-160" с адресом 10
NN-номер канала от 0...15
Номер канала задается в настройках "Технографа-160"
Номер канала 00 отвечает на запрос "?" без указания адреса
Ответ:
[20h][ЧЧ:ММ][20h] [ДД.ММ.ГГ] [20h][K][1] [P][X][X][X][X][X]..... [20h][K][C] [P][X][X][X][X][X][20h][0Dh][0Ah], где
[ДД.ММ.ГГ] – значения даты, месяца, года.
Если канал отключен, он не выводится при посылке, а в конец посылки добавляются пробелы [20h], дополняя посылку до 126 символов.
Десятичный знак = точка "."
При отключении канала, данные по каналу отсутствуют в посылке.
Пример:канал №7 отключен.
_10:55_01.12.99_K1-0.235_K2-0.235_ K3_0.235_K3-0.235_K4-0.235_K5_0.235_K6-0.235_K8-0.235_K9-0.235_KA-0.235_Kb-.235_KC-0.235 [0Dh][0Ah]
Пример2: полная посылка [126 символов]:
_09:22_12.03.00_K1_083.4_K2_000.0_K3_000.0_K4_000. 0_K5_000.0_K6_000.0_K7_000.0_K8_000.0_K9_000.0_KA_ 000.0_Kb_000.0_KC_000.0_[0Dh][0Ah]
Спасибо за предложение. Надо использовать то что есть, покупка дополнительного оборудования на заводе это много времени займёт. Технограф сети подключать не будем.
Вопрос: если через АС4 подключить ТРМ148 к ПК, а всё остальное по Modbus к ПЛК . ПЛК подключить к ПК через Ethernet. Можно это всё вывести на SCADA. Если можно то коротко расскажите пожалуйста.
Спасибо за предложение. Надо использовать то что есть, покупка дополнительного оборудования на заводе это много времени займёт. Технограф сети подключать не будем.
Вопрос: если через АС4 подключить ТРМ148 к ПК, а всё остальное по Modbus к ПЛК . ПЛК подключить к ПК через Ethernet. Можно это всё вывести на SCADA. Если можно то коротко расскажите пожалуйста.
------------------
Я не очень большой спец по ПЛК Овен, но по моему можно сделать примерно так. К СКАДе ПЛК подключить по Ehternet, через RS 232 (ПЛК) подключить ТРМ (протокол ОВЕН), все остальное по 485 (ПЛК) (Modbus RTU). Готовые модули для ПЛК на сервере есть.
Я так уже думал. Для этого надо покупать АС3-М преобразователь RS-232/RS-485, а это время.
Я так уже думал. Для этого надо покупать АС3-М преобразователь RS-232/RS-485, а это время.
----
Ну тогда, так как Вы и планировали :)