PDA

Просмотр полной версии : Помогите с ТРМ1



Денис777
21.11.2007, 18:09
Для включения охлаждения трансформатора использовали ТРМ1.
В обмотках трансформатора встроены три термопреобразователя соединенных последовательно(выходит четыре провода).При подключении одного датчика (сопротивление 60-70 Ом) прибор выдает температуру -90 -120 С
При подкльчении двых датчиков (сопротивление 120-140 Ом) прибор выдает температуру +60 +70 С
При подкльчении трех датчиков (сопротивление 180-210 Ом) прибор выдает температуру +200 +220 С
При включении вентилятора охлаждения и понижения температуры показания температуры увеличиваються.:eek:

Партизан
21.11.2007, 18:38
1. Какие термопреобразователи?
2. Вы уверены, что они включены последовательно?
3. Может, это 4-х проводная схема подключения? (никакие провода между собой не звонятся?)

Влад и мир
28.11.2007, 14:09
Во-первых, ТРМ 1 програмируется на кокретный тип термодатчика. Смотри параметр b0-1.Конечно если у Вас модификация "ТС" а не другая. А во-вторых, Вы уверены что у Вас в качестве датчика именно термосопротивление, а не полупровдниковый датчик с с отрицательным ТКС?