PDA

Просмотр полной версии : На одном из ПК, при загрузке, конфигуратор СП270 пишет: "Таймаут. Проверте кабель"."



Антон_Б
04.02.2011, 20:02
В чём причина? Кабель проверил. Загрузка идёт какое-то время, затем прекращается. Время загрузки разное. Иногда доходит до загрузки данных. При этом панель "зависает". Один раз удалось загрузить проект из примеров.

Антон_Б
04.02.2011, 21:50
Похоже, что "виноват" ПК. На другом всё ОК.

Ельцов Андрей
05.02.2011, 23:09
Если Вы используете преобразователь USB-RS232 то, скорее всего, дело в нем.

Антон_Б
07.02.2011, 11:42
нет, работаю без преобразователя

Илья Кареткин
07.02.2011, 13:28
На сколько у Вас рабочий Com-порт на этом ПК? есть возможность проверить с другим оборудованием?
Если на другом ПК, работает, а на этом нет:
- переустановите конфигуратор
- работайте только от имени администратора
- отключите безопасность ПК: Брэндмауэр/Фаервол.

Envy
28.03.2011, 12:04
- переустановите конфигуратор
- работайте только от имени администратора
- отключите безопасность ПК: Брэндмауэр/Фаервол.

Проделал все вышеописанные мероприятия и не помогло. Работаю с ноутбука и использую кабель USB-->RS232. С этого ноута контроллер (ПЛК100, 110) подключается отлично, с другого ноутбука через тот же кабель USB-->RS232 "прошивается" панель без пролем.

Envy
28.03.2011, 12:55
Причем если проект небольшой, то загружается в панель. А мой проект из 17 окон загружается в панель только с соседнего ноутбука.

Ельцов Андрей
28.03.2011, 22:32
Дело в том, что драйверы для USB-RS по разному встают на разные ПК.
Поэтому, единственное, что можно предложить. Попытаться найти другую версию драйвера на сайте производителя.
Предыдущий драйвер просто необходимо удалить, иначе новая версия не подтянется устройством.

Envy
29.03.2011, 14:07
К сожалению драйвер с сайта производителя не помог, но помог один из его более ранних версий (всего штук 8 нашел), драйвер ставил на "чистую" систему ХР. Но, для корректной работы с панелью пришлось отказаться от total commander'a с всевозможными плагинами. Вдобавок при активном подключении к wifi также загрузка прекращается ошибкой "таймаут, проверте кабель". Поставил total commander portable, а подключение к wifi не особо нужно при загрузки проекта в панель. :) Спасибо за помощь.