PDA

Просмотр полной версии : Помогите подобрать Твердотельное реле для ТЭН печи.



ISR888
09.02.2011, 13:37
Помогите подобрать ТТР для ТЭНов печи суммарная мощность ТЭНов около 25квт, каждый ТЭН 220в 1.8квт.

Сергей Бондаренко
10.02.2011, 08:02
Делите ТЭНы на группы по несколько штук и исходя из получившейся мощности группы выбирайте необходимое по току реле. Либо используйте одно мощное реле для управления всеми нагревателями сразу, - в этом случае Вам потребуется реле BDH15044ZD + радиатор PTP039 (http://www.kippribor.ru/?id=311). Управление реле от постоянного напряжения 3...32В поэтому возможно еще потребуется блок питания на 24В

ISR888
10.02.2011, 15:04
А если у меня есть ТРМ-251 с выходом Т,нужен ли блок питания?

Пугачев Андрей
10.02.2011, 16:17
в этом случае блок питания не требуется

Pointer
10.02.2011, 16:23
Помогите подобрать ТТР для ТЭНов печи суммарная мощность ТЭНов около 25квт, каждый ТЭН 220в 1.8квт.
Знаете ток нагрузки? Знаете управляющее напряжение? Предпочитаете конкретного производителя?

ISR888
10.02.2011, 18:13
У меня на данный момент есть ТРМ-251 c выходом P какое твердотельное реле посоветуете? И с каким выходом будет лучше с P или T?

Сергей Бондаренко
11.02.2011, 20:07
С выходом Т конечно целесообразнее, с выходом Р несколько теряется смысл бесконтактного коммутирующего устройства если в промежутке всё-равно выходное реле прибора.

ISR888
12.02.2011, 08:57
Знаете ток нагрузки? Знаете управляющее напряжение? Предпочитаете конкретного производителя?

Производитель KIPPRIBOR, а ток нагрузки вы мне пожалуйста помогите. У меня ТЭНы 12 штук каждый ТЭН на 220в 1.8квт, хочу разделить на три группы по четыре штуки на каждую. А вот управляющее напряжение будет прибор ТРМ-251 с выходом Т. жду вашей помощи.

Сергей Бондаренко
14.02.2011, 10:51
Производитель KIPPRIBOR, а ток нагрузки вы мне пожалуйста помогите. У меня ТЭНы 12 штук каждый ТЭН на 220в 1.8квт, хочу разделить на три группы по четыре штуки на каждую. А вот управляющее напряжение будет прибор ТРМ-251 с выходом Т. жду вашей помощи.

Т.е. получается у Вас три группы ТЭНов по 7.2кВт, тогда варианта два:

Вариант №1. Использовать три однофазных реле (по одному на группу ТЭНов) на требуемый ток = 7.2кВт\220В+25%запас = 40А. Значит можно применить три реле например HD4044ZD3, и дополнительно для каждого реле потребуется радиатор охлаждения РТР061.

Вариант №2. Использовать одно трехфазное реле на требуемый ток, например HT4044ZD3 и радиатор охлаждения РТР036.

Вариант первый наиболее надежен и оптимален с точки зрения последующих затрат на ремонт в случае короткого замыкания ТЭНов и выхода из строя реле.
Вариант второй компактнее по занимаемому месту и меньше по стоимости, но в случае неисправности ТЭНов и возможной неисправности придется менять реле полностью на все группы.

ISR888
16.02.2011, 00:22
А как нужно будет подключать провода + - от ТРМ 251 с выходом Т там ведь получается три твердотельных реле. Подскажите пожалуйста.

Сергей Бондаренко
16.02.2011, 07:27
А как нужно будет подключать провода + - от ТРМ 251 с выходом Т там ведь получается три твердотельных реле. Подскажите пожалуйста.

Паралельно на каждое реле от выхода прибора, а что Вас смутило? Выходное напряжение прибора мало (менее 5В) потому нагрузочной способности выхода хватает для трех реле.

Elka
16.02.2011, 08:41
Выходное напряжение прибора мало (менее 5В) потому нагрузочной способности выхода хватает для трех реле.

У плк63 так же?

ASo
16.02.2011, 12:16
Что, перестали выпускать соответствующий модуль?
Тогда исключите рис.Б.13 из РЭ.

Сергей Бондаренко
16.02.2011, 13:25
"У ПЛК63 нет модификаций с выходами "Т", поэтому не может быть аналогично." -утверждение неверно!


Что, перестали выпускать соответствующий модуль?
Тогда исключите рис.Б.13 из РЭ.

Приношу извинения за неточный ответ и прокомментирую:
У ПЛК63 есть возможность заказа с модулями "Т" только эти модификации изначально не были заявлены в официальном описании прибора, и возможность их заказа появилась позднее но в несколько другом ключе, приведу выдержку из текущего руководства (страница 5):

"... Для заказа доступны следующие модификации прибора:
ПЛК63-РРРРРР-L ПЛК63-РРРРРР-M ПЛК63-РРРРИИ-L ПЛК63-РРРРИИ-M ПЛК63-РИИИИИ-L ПЛК63-РИИИИИ-M ПЛК63-РРРРУУ-L ПЛК63-РРРРУУ-M ПЛК63-РУУУУУ-L ПЛК63-РУУУУУ-M
Внимание! Для заказа других наборов выходов просьба обращаться в группу технической поддержки по телефону (495) 221-60-64 или электронному адресу support@owen.ru...."

Однако на данный момент заказ иных модификаций будет влиять только на срок изготовления прибора, а возможность заказа действительно есть для всех модификаций.

Выход "Т" однотипен для любых приборов и его характеристики одинаковы для всех модификаций: выход 4..6В, 50мА. Этой нагрузочной способности выхода достаточно для питания одного трехфазного реле (HT4044ZD3) либо трех однофазных реле (HD4044ZD3)

ISR888
17.02.2011, 18:21
Для комплектации из твердотельного реле HD4044ZD3 и радиатора охлаждения РТР061 нужно ли устанавливать вентилятор. В каталоге Kippribor не указана возможность установки вентилятора. И хватает ли воздушный поток вентилятора от 12V обычно используют в компьютерных блоках.

Сергей Бондаренко
18.02.2011, 05:57
Для комплектации из твердотельного реле HD4044ZD3 и радиатора охлаждения РТР061 нужно ли устанавливать вентилятор. В каталоге Kippribor не указана возможность установки вентилятора. И хватает ли воздушный поток вентилятора от 12V обычно используют в компьютерных блоках.
Для радиатора РТР061 установка вентилятора обдува не предусматривается, во всяком случае без переходников его не установить. Радиатор этой модели предусматривает установку реле с номинальным током нагрузки до 40А и при правильной установке (ребра охлаждения вертикальны и параллельны потокам воздуха, а реле смонтировано на радиатор с применением теплопроводной пасты) дополнительного обдува не требует. Дополнительный обдув может потребоваться только в случае когда в месте эксплуатации завышенная температура воздуха и он сам по себе "теплый", либо при отсутствии естественной конвекции (естественного движения воздуха) например в случае герметичного шкафа малого размера.
Но даже в этом случае лучше либо использовать радиатор большего номинала, либо использовать вентиляторы установленные не на радиатор а на шкафу для создания искусственной конвекции воздуха внутри шкафа с аппаратурой -этого достаточно.
Однако помните что любое ТТР выдерживает заявленный ток только то температуры 40гр, и свыше этого допускаемый ток нагрузки должен быть уменьшен (графики есть в каталоге на ТТР, скачать можно на сайте www.kippribor.ru)

Karrimdra
31.10.2011, 15:28
Есть вопрос по ТТР:
Есть нагрузка ТЭН, 220В/2кВт/9,1А
Правильно ли подобрал ТТР MD1544ZD3, +радиатор РТР060? на сколько я понимаю варистор не нужен?
управление ТЭН от ПЛК (ШИМ) выход К подойдет? или нужен обязательно Т?

Есть вторая нагрузка вентилятор 220В (конденсатор)/0,3А/70Вт
Напряжение изменяется 5-ступенчатый автотрансформатором вкл-выкл от ПЛК, (Включение выключение 2 раза в день)
Можно ли применить ТТР?
По идее 0,3А*10=3А тоесть ТТР MD0544ZD3 будет иметь 15 кратный запас по току ->
Можно ли применить ТТР MD0544ZD3 с радиатором? Есть ли в этом реле встроенная RC-цепочка? какой применить варистор? (Из формулы Uваристора = (1,6…1,9)хUнагрузки понятно что он должен быть 400В, но у него же и другие характеристики есть, как их посчитать и исходя из чего?)

Сергей Бондаренко
09.11.2011, 09:07
Конечно ТТР изначально ориентированы на применение с нагревателями, для высоко-индуктивной нагрузки необходимо соблюдать большие запасы по току (какие именно сложно сказать, даже -слишком много влияющих факторов, но обычно 10-ти кратного достаточно). Есть опыт применения ТТР даже на аквариумном насосе (если кто знает то он клапанного типа с соленоидом) -проблем не замечено.
RC-цепочки имеются, учитывайте это при применении ТТР для очень маломощных эл.двигателей -поскольку наличие постоянного тока утечки в коммутируемой цепи через RC-цепочку может не позволить управлять двигателем.
Про варистор в соседней теме был ответ..

Сергей Бондаренко
09.11.2011, 09:13
Для комплектации из твердотельного реле HD4044ZD3 и радиатора охлаждения РТР061 нужно ли устанавливать вентилятор. В каталоге Kippribor не указана возможность установки вентилятора. И хватает ли воздушный поток вентилятора от 12V обычно используют в компьютерных блоках.
Принудительное охлаждение в обязательном порядке требуется для случаев применения на токах свыше 120А, на нагрузке до 40А требований нет. Однако просьба не забывать что необходимо обеспечивать условия для нормальной циркуляции воздуха через радиатор (распологать его ребра вертикально, не делать плотный монтаж, не помещать в маленький и герметичный шкаф\бокс и т.п.) -если нормальную, естественную циркуляцию воздуха нет возможности обеспечить то тогда нужно думать о применении принудительного охлаждения с помощью вентиляторов. Особых требований для вентиляторов нет (даже по скорости прокачки воздуха), его задача просто обеспечить продув воздуха через радиатор, и достаточно обычных "компьютерных" вентиляторов.