PDA

Просмотр полной версии : ТРМ-151 Две уставки на повышение



незарегистрированный
26.11.2007, 11:08
Подскажите пожалуйста как запрограммировать две уставки на повышение (1-й, 2-й предел) для использования в схеме технологической защиты и сигнализации. Если надо перепрошить на работу по выходам холодильник-холодильник просьба выслать данную прошивку.

Папулов Сергей
26.11.2007, 11:28
Опишите пожалуйста более подробно логику работы прибора?

незарегистрированный
26.11.2007, 14:02
В настоящее время мы можем настроить срабатывание уставок прибора одну на повышение, другую на понижение, прошив как температура-холодильник. Необходимо, что бы обе уставки срабатывали на повышение на разных пределах. Т.е. при повышение заданного предела срабатывала сигнализация, при дальнейшем повышении - срабатывала защита.

Папулов Сергей
26.11.2007, 14:25
Это первая модификация прибора. При этом уставку первого вычислителя делаете для срабатывания сигнализации, уставку второго вычислителя - для включения защиты.