PDA

Просмотр полной версии : АС4 и ВКТ7



#kresh#
17.02.2011, 15:27
Доброго времени суток.

вот такая сложилась ситуация...

пытаемся соединить ПК с вычислителем ВКТ7 по 485му интерфейсу при помощи АС4...
но не выходит.
ВКТ в ответ на запросы ПК отчаянно пытается ответить но его сообщения не приходя полностью... (видно по логу)

в чем может быть загвоздка...
все настройки на ВКТ сделаны правильно..

помогите кто сталкивался

mev163
18.02.2011, 00:40
[QUOTE=#kresh#;54753]Доброго времени суток.

вот такая сложилась ситуация...

пытаемся соединить ПК с вычислителем ВКТ7 по 485му интерфейсу при помощи АС4...
но не выходит.

У меня АС4 заработал толька после увеличения тока порта компьютера до 200ма.
Программами с ветки форума про АС4 это сделать не удалось, помогла программа скаченная с сайта производителя контроллера USB, ссылка лежит на форуме.
Интересно что из двух кабелей USB шедших с двумя AC4, один оказался
дохлым и украл у меня день жизни.

Илья Кареткин
21.02.2011, 13:51
Обратите внимание в настройках программы ВКТ(Easy2..). есть тип интерфейса RS, установите однобайтный RS-485..проверьте настройки. Должно работать.
Если у Вас появится информация, возможно от Теплокома, прошу отписать в эту тему.

#kresh#
26.02.2011, 14:14
купил АС3-М попробовал подключиться к ВКТ7... но ничего не изменилось...((( жаль не взял с собой преобразователь интерфейсов MOXA... на след неделе еще буду экспериментировать...

на счет настроек тут все правильно... и Вкт настроил (в теплокомовской тех поддержке сразу сказали и положили трубку что я не вынул джампер J1 - перезванивал им ... писал ... так толком ничего и не объяснили - тут Овен по лучше будут... всегда помогут расскажут)...
и программу...

щас попытаюсь поднять ток на АС4... если и это не поможет тогда не знаю...

Ельцов Андрей
26.02.2011, 14:42
не понятно, почему так происходит.
Если Вы видите весь лог и там все проходит корректно (что за протокол? теплоком сказал что ответ корректный или Вы так решили?), а ПО говорит, что ничего не получается. Значит у него (ПО), скорее всего настройки по таймауту очень маленькие.
Можно пообщаться с теплокомом.
Можно попробовать поставить другие драйверы для АС4.

P.s. хотя все это конечно спорно. Т.к. АС3-М не дает практически ни одной задержки.

#kresh#
26.02.2011, 18:41
в общем рассказываю...
ставил сегодня эксперименты...
- подключил АС3-М - не работает...
- поднял ток до 200мА на АС4 - не работает
- думаю дай меньше напряжение на адаптер интерфейсов на ВКТ дам... - воопче перестал отвечать...
- потом думаю дам ему все 24В на адаптер интерфейсов - заработало.... )))
хотя в документации написано что напряжение питания на адаптере должно быть от 9 до 18...
вот так вот победил... щас все работает..
надо будет теплокому позвонить просить в чем фигня...

всех благодарю за помощь)

lara197a
26.02.2011, 23:28
Настраивал осенью диспетчерский пункт в районе, работал через ноут и комп. Все работает. Проверяйте настройки на объекте и на местном модеме, а так же деньги на сим.
С АС3 проблем быть не должно.
АС 4 очень капризный, мне не нравится, есть в наличии, но не пользуюсь.