PDA

Просмотр полной версии : ПР110 24V работа от 12V



AlexxxV
22.02.2011, 21:36
ПР110 безусловно отличное программируемое реле с отличным соотношением цена-качество!!! :-)
использую как контроллер АВР и запуска генератора...
Для этих дел в России используют и турецкие DATACOM и Шнайдер Zelio и пяток самописаныx АТМЕЛ...Лирику в сторону :-)
У меня работает на ПР110!!!
Но, генератор имеет АКБ всего 12В...попробовал работу ПР110 от 12В...работает!
программируется правда от 24В.....
Вскрыл, для питания PIC используется 7805...
Вопрос к создателям - нормально ли использовать ПР110 от 12В или все таки не рекомендуете?

С уважением к создателям такой умной "шайтан-машинки":-)

rovki
22.02.2011, 22:04
Я пользователь ,не создатель .Поэтому пока разработчики отдыхают ,выскажу свое мнение .Ни какой разработчик вам не даст рекомендаций использовать прибор не в соответствии с паспортом и тем более не даст гарантий -это очевидно .
Просто нужно понять какое напряжение для чего нужно в ПР.24в идет на запитку входных оптронов и выходных реле(герконов) .5 вольт идет на процессор .Пять вольт можно получить и из 9в (тем более 12) ,а с входами по экспериментируйте сами подавая разное значение напряжения на вход и опрашивая его программно ,определите мин .уровень сигнала при 12в питания .Аналогично можно написать тест для выходных реле ,например выдавать сигнал на выход и завести его на вход и сравнивать количество выходных сигналов и входных .Главное для пользователя знать ,какой резерв надежности у оборудования когда используешь его не по назначению ,ведь помимо питающего напряжения есть еще температурный режим работы ,как скажется низкое питающее напряжение на работу устройства на разных температурах.Как изменится электромагнитная устойчивость (помехоустойчивость) ПР.Одним словом нужны эксперименты ,а потом уж делать выводы .
В данном случае лучше просить разработчиков выпустить модификацию на 12в.Делов то поменять номиналы входных резисторов ,выходные реле на 12 в и так еще по мелочи.И спать спокойно.
А вот проектиком своим можно и поделиться :) для общего блага:D Вам зачтется

AlexxxV
22.02.2011, 22:33
Ваше мнение для меня авторитет!!!
Ваши примеры программирования вошли в основу для моего реле! Спасибо Вам!
НО! на сегодняшний день у нас -15....не работает четка с первого раза, только со второго-третьего :-( может такой генератор:-( а может такой алгоритм у меня:-( выкладывать мою прогу считаю некорретктно, так как использую слишком нестандартные решения нестандартных АКБ для нестандартного UPS, который заряжает нестандартный генератор!!! Жалею, что нету эмулятора, много ошибок можно было бы избежать...да и доступ к системе из-за замерзших замков......
Надеюсь после окончания холодов отладить временные задержки и после этого выложить здесь и....на остальных форумах типа forumhouse.ru Автономный дом

rovki
22.02.2011, 22:41
Эмулятор (симулятор) уже есть скачивайте и работайте .Спасибо за отзыв и использование примеров.Можете в личку проект ,может что совместно соорудим .А на том форуме как ВАс кличут?

AlexxxV
22.02.2011, 22:53
3483

3484
это начало программы, так сказать АЗЫ

AlexxxV
22.02.2011, 22:54
чтото я не могу найти эмулятора...ссылку плиз

rovki
22.02.2011, 23:00
http://owen.ru/forum/showpost.php?p=55021&postcount=1

AlexxxV
22.02.2011, 23:05
Спасибо!
И с праздником :-)

Евстигнеев Максим
23.02.2011, 00:34
Сразу скажу, что узкое место - э/м реле на 24 В. По документации реле начнет работать с вольт 19.

rovki
23.02.2011, 09:50
Так что если сильно нужно Пр на 12 в, нужно выпаять и поставить реле на 12в ,как минимум, и будет счастье ,но без гарантии производителя.:)

Евстигнеев Максим
23.02.2011, 11:59
Ну а дальше Вы столкнетесь с проблемой детектирования сигналов на входах :)

AlexxxV
03.03.2011, 21:29
если у меня входные сигналы у реле вкл и выкл, тоесть +12 и 0 В,
в чем может быть проблема?

rovki
04.03.2011, 04:49
если у меня входные сигналы у реле вкл и выкл, тоесть +12 и 0 В,
в чем может быть проблема?

В том что ухудшается помехоустойчивость и возможно темпер.диаппазон ссужается.:rolleyes:

AlexxxV
04.03.2011, 22:39
в минус уже проверили...при -15 само реле работало нормально...
теперь ждем лета....ожидаю до +40 проверку :-)

bonusxxx
18.12.2011, 00:01
а зачем надо вносить в конструкцию изменения? не проще ибп от компа кинуть там и 220 вольт и 12 есть.
по моему дешевле 24 в. Ската плюс аккумулятор!

Massmeter
28.11.2012, 13:04
В продаже полно инверторов DC/DC 12 в 24В. С их помощью делаю автозапуск ДГУ на ПР. Вся автоматика питается от АКБ генератора.

Владимир Евдокимов
28.11.2012, 14:46
Тестировал Пр110-24 при питании 9VDC. Сбоить начинает при 8.8
Соблюдается все временные (цикл пр-ки, период, длительность сигналов) Думаю, что при 12вольт будет работать стабильно.
PS Реле заменены оптронами

Atman
08.12.2012, 17:48
я применяю в таких ситуациях DC-DC преобразователи, вот этот пойдет
DC/DC преобразователь в металлическом корпусе
SD-25A-24 фирмы MEANWELL
характеристики: CASE SD-25 DC/DC, Pвых = 25Вт, Uвх= 9.2...18VDC, U1 = 24VDC, I1 = 0...1.1А, Корпус: для монтажа на шасси