Купил ТРМ 148 РРРРУУУУ, необходимо подключить трехходовой
вентиль выходы 24 В, N, и управляющий 0- 10 В. Как подсоединить
к выходам.
Вид для печати
Купил ТРМ 148 РРРРУУУУ, необходимо подключить трехходовой
вентиль выходы 24 В, N, и управляющий 0- 10 В. Как подсоединить
к выходам.
1 канал. На входе два датчика температуры компоста, работающие
по максимальному значению. Нужно управлять
температурой холодной воды в охладителе.
2 канала входе два датчика температуры воздуха, работающие
по максимальному значению. Нужно управлять
температурой горячей воды в нагревателе.
Добрый день,
Купил ТРМ 148 РРРРУУУУ, хочу подключить
трехходовой вентиль ESBE ARA 639, у него
управляющий сигнал 0- 10 В. Пытаюсь подключить
не могу понять Вашу схему подключения.
У ESBE ARA 639 три провода переменный 24 V. 0-10V и N.
В моем случае подключение к каким клемам ТРМ
производить источника 24V и куда вентиль.
Если подскажите или схемку черкнете буду благода
Если у Вас три выхода с клапана, то 24В на 1 клемму, 0-10В на 2ю клемму и общий N на 3ю клемму. В вашем случае это клеммы 1,2,3; 4,5,6; 9,10,11 и 12,13,14. соответственно!
Спасибо,
подключение сделал по Вашему совету,
стал делать юстировку положения задвижки,
на п . Д.6 получил на ЦИ2 значение "СН.по" и
далее все зависло. Подскажите, что делать.
Пробуйте ещё раз! такое иногда случается. Можете попробовать через конфигуратор провести эту процедуру.
Попробовал раз 20 с передней панели, результат
прежний, через конфигуратор не описано в инстукции как проводить
юстировку.
В конфигураторе меню Прибор/Юстировка входов.
Далее как в руководстве, все тоже самое.
Вроде же процедура называется -юстировка датчика положения задвижки.
У задвижки есть датчик положения?
а почему нет? ))