Простите за некомпетентность (я у вас первый раз), но мне интересно. В комплектацию САУ-М6 входит датчик уровня или его нужно заказывать отдельно?
Вид для печати
Простите за некомпетентность (я у вас первый раз), но мне интересно. В комплектацию САУ-М6 входит датчик уровня или его нужно заказывать отдельно?
Датчик уровня в комплект к САУ-М6 не входит.
Нужно заказывать отдельно, описание датчиков можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/index.php?cp=T7de...p&uid=64351819
http://www.owen.ru/index.php?cp=T7de...p&uid=59413123
Скажите, пожалуйста, можно ли один кондуктометрический датчик подключить к двум приборам САУ?
Добрый день. Нельзя.
По сути дела данный прибор измеряет сопротивление (проводимость) среды, поэтому любая вещь, подсоединённая ко входу, уменьшит это сопротивление. И будет чё попало.
Да и зачем Вам это надо. САУ М6(надеюсь у Вас такое, раз в этой ветке написали) имеет 3 независимых канала. Никакой логики не используется.
Поэтому проще распараллелить выход данного САУ.
То есть ставите после выхода релюшку с 2 группами контактов. 1 группа пойдёт туда, куда шла и раньше. А вторую используете для своих нужд.
Так точно будет работать без проблем.
С уважением.
Спасибо за совет.
А с такой схемой можно еще и логику прикрутить, если САУ-М6 уже есть и САУ-М7 покупать не хочется.
Для этого используется обычное промежуточное реле на 220-230В. Если реле и колодку придется докупать, то выйдет дороже, чем разница в цене между САУ- М7 и М6.
Но, если они есть, то почему бы и нет.
Вложение 42924
Здравствуйте! Вопрос такой. Можно ли совместить работу блока управления насоса и САУ-М6?! Наполнение бака и использование, как водопровода.
Добрый день. Всё зависит от блока насоса.
САУ-М6, как было описано ранее, даёт только замыкание контакта выхода, при сработке датчика на входе.
Если Ваш блок управления насосом может сам поддерживать логику гистерезиса, то подключаете напрямую. Если нет, то здесь коллега уже нарисовал схему гистерезиса на релюшках.
С уважением.
Спасибо за ответ!
При подаче питания САУ-М6 даёт кратковременный импульс на реле, датчик уровня которого не активен.
Этот импульс устанавливает на самоподхват внешнее реле сигнализации аварийного уровня.
Получается, что аварийного уровня нет, а звонок звенит!
Как устранить этот импульс при подаче питания?