Ут24 запоминает не все
Имеем УТ24 зав.№05746110602157008, 2011г., 87контролер Изотова.
Хотим использовать:
t1on - время кристаллизации отливки,
t2on - время работы воздушного охлаждения кокиля, только после кристаллизации.
Эти параметры иногда нужно изменять в тех.процессе.
Запрограммирован:
Сn=1
Stn1 =1
t1dL = 0ч.00м.00.0с
d1on =0ч.00м.00.0с
d1of =0ч.00м.00.0с
n1 =1
Ind1 =2
inP=1
rESt=4
SEC=0
Corr=100
InIt=1
Stt1=1
t1on=0ч.03м.00.0с
t1of=0ч.00м.00.0с
Сn=2
Stn2 =1
t2dL = 0ч.00м.10.0с
d2on =0ч.00м.00.0с
d2of =0ч.00м.00.0с
n2 =1
Ind2 =2
inP=1
rESt=1
SEC=0
Corr=100
InIt=1
Stt2=1
t2on=0ч.00м.30.0с
t2of=0ч.00м.00.0с
Однако, параметры rESt1=4, rESt2=1, InIt1=1, InIt2=1 непонятно как сохранить.
Если последним параметром таймера1 сохранить rESt1=4 и выйти, то таймер2
заработает через соответствующие 10сек., но при восстановлении питания
таймер не встанет в начало программы.
Если последним параметром таймера1 сохранить InIt1=1, то при восстановлении
питания таймер встанет в начало программы, но таймер2 не заработает.
Если вновь входить в программирование, то в параметре rESt1 почему-то знак "="
либо "9", а в параметре InIt1 почему-то значение "0", как-будто по заводским
значениям.
Программировали неоднократно. Такое же происходит с таймером2.
Как быть?
-
Правильно ли я понял, что первый выход коммутирует нагрузку на 3 минуты, после чего отключается и через 10 секунд после отключения 1 выходного элемента должнен включиться второй выход на 30 сек ?
-
Сергей Чекулаев;
Правильно ли я понял, что первый выход коммутирует нагрузку на 3 минуты, после чего отключается и через 10 секунд после отключения 1 выходного элемента должнен включиться второй выход на 30 сек
Сергей, Вы поняли правильно.
-
Вот значения параметров необходимых для работы по вашему алгоритму
Сn=1
Stn1 =1
t1dL = 0ч.00м.00.0с
d1on =0ч.00м.00.0с
d1of =0ч.00м.00.0с
n1 =1
Ind1 =2
inP=4
rESt=1
SEC=0
Corr=100
InIt=1
Stt1=1
t1on=0ч.03м.00.0с
t1of=0ч.00м.00.0с
Сn=2
Stn2 =1
t2dL = 0ч.03м.10.0с
d2on =0ч.00м.00.0с
d2of =0ч.00м.00.0с
n2 =1
Ind2 =2
inP=4
rESt=1
SEC=0
Corr=100
InIt=1
Stt2=1
t2on=0ч.00м.30.0с
t2of=0ч.00м.00.0с
Для обоих каналов параметры inP, rESt, InIt являются общими. Если начинаете программировать с первого канала, то в нем задаете параметры inP, rESt. Параметр InIt=1 задаете при настройке второго канала, значение rESt при этом может изменяться на 9, но работает таймер по заданному ранее значению в rESt.
Программа опробованна на реальном приборе, ваш алгоритм выполняется успешно.
-
Сергей Чекулаев
Вот значения параметров необходимых для работы по вашему алгоритму
Да, все получилось.
Спасибо, Сергей!