Доброго времени суток. Выложите пожалуйста пример работы плк100 (слэйв)с двумя сп270(мастер), оба по rs-485.
Вид для печати
Доброго времени суток. Выложите пожалуйста пример работы плк100 (слэйв)с двумя сп270(мастер), оба по rs-485.
А как Вы хотите организовать одну сеть с двумя мастерами? Сделайте тогда уж ПЛК мастером.
И правда, спасибо, работает :)
по данной теме, народ подскажите.
ПЛК мастер два Сп270 слэйв, по RS485, все нормально работает кроме одного небольшого НО. Выводит показания (цифровые) но периодами связь теряется, знаю что надо играться с полинг тайм, да вот только никак не могу подобрать его.проект прилогаеться
Проект особенно не нужен. Вы сами попробуйте простые вещи:
-подбор скорости
-установка оконечных резисторов
-время задержки ответа
-заземление.
-можно увеличить длину кабеля связи(иногда и такое на полевой шине делать приходится).
-Проверьте, нет-ли "звезды" сети.
скорости подобраны, резисторы не нужны, время задержки уже чего только не пробывали, заземление не нужно, в простом примере даже прыгают данные,
Ну раз не нужны, то зачем тогда спрашиваете?
Смотрели осицилографом форму сигнала, что у Вас в сети творится. Может и нужны.
вы видать не поняли сути проблемы, но все равно спс, мне уже все объяснили
Как раз по теме и хоть 10 шт. СП270 одновременно причем все будут мастером для ПЛК и все по rs-485 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368