АС-2М+ЕКОН134+OPM
Имеется ли возможность подключить несколько АС-2М преобразователей параллельно на первый порт преобразователя ЕКОН134 и как правильно в этом случае настроить OPM?
Уже всю голову сломал, пытаясь настроить. При подключении только одного АС-2М все работает, как только подключаешь второй преобразователь - "прибор не обнаружен". К АС-2М со стороны "токовой петли" подключен УКТ38-Щ4. У преобразователей АС-2М адреса настроены корректно: 5 и 6.
Заранее спасибо.
-
Здравствуйте. Походу проблема в адресации. При использовании протокола ОВЕН адреса должны быть разнесены на 8, т.е. первый прибор 8, второй прибор 16. Попробуйте так.
-