климатические установки
в нашем отделе требуется по компьютеру отслеживать состояние 33 климатических установок, оснащенных регуляторами- либо термодат16E3, либо овен трм202
Что можно использовать в качестве концентратора сети rs 485 чтобы потом передать данные в комп по езернету?
Какой нужен opc-драйвер?
Заранее спасибо...
-
Развязка звезда? Если да, то сколько концов приходит на концентратор?
-
33 прибора нужно объединить...сигнал от трм202 и термодат вроде бы одинаковый, значит их можно объединять?
-
-
читали, "сеть rs485 не поддерживает подключение звездой т.е на клеммы прибора мастера нельзя подключать 2 и более прибора"
а что использовать на роль мастера?
-
ну раз на ПК собираете информацию, значит он и будет мастером
-
Если у вас звезда на 33 конца то только так:
http://www.nnz-ipc.ru/good/listAll/14883/
А потом по езернету заводите куда хотите.
-
спасибо ,как раз то что было нужно, надеюсь найдется орс-сервер, поддерживающий это устройство
(Если правильно поняла.. нужно на комп установить орс-сервер, в нем указывается путь к файлу конфигурации прибора, да? и этим прибором указывается этот преобразователь. Потом создаются переменные, и с ними уже работает скада..)
-
Пошарьте по сайту у них там были примеры реализации. Modbus TCP поддерживают большинство opc. Тут надо исходить от скады, которой планируете пользоваться, они обычно со своими opc идут.
-
SBER, capzap, спасибо, будем разбираться