Сообщение от
Сергей71
Когда одна переменная ошибок почти нет - это нормально.
В ПЛК мастере отключал опрос командой 254, оставив один частотик (две переменные).
Менял опрос и FramingTime ситуация почти не менялась. Улучшения не значительные. Для проверки в модбас тестере ошибок совсем нет (4-е переменные).
Сейчас на объекте опрос по времени (300мс) и изменению значения с повтором (repeat count = 3). Управление работает, данные пишу и читаю - но ошибки есть (много), значит задержка при управлении частотником может затянуться на неопределенное время.
Пожалуйста подскажите какими средствами и программой можно просмотреть линию чтобы увидеть кто и когда посылает пакеты и отвечает на них. Чтобы увидеть задержки между пакетами и увидеть нет ли двойных (или повторов) пакетов. Подозрение что FramingTime не работает.