Сообщение от
VAK
Опыт в программирование ПЛК есть,и опыт работы на элеваторе в КИП тоже имеется,да и оборудование подобрать проблем нет,возможно я не корректно сформулировал вопрос,сама суть заключается в модернизации элеватора(без АСУ ТП),как правило там всё управление происходит через кнопки в переведённый местный режим тумблер,и фаза берётся отдельно с каждого пускателя(с верхних губок),и для каждого пускателя она своя.Т.е по схеме фаза с верхних губок должна идти через стоповую кнопку,потом на тумблер выбора режима работы и дальше либо на пускатель(местный режим) либо ПЛК(Автоматический режим),а у ПЛК овен выходы объединены в группы по несколько штук,т.е фаза приходит на COM и выходит на контакт (одна фаза сразу на 2 или 4 контакта),у ПР этой проблемы нет,каждое реле развязано отдельно.Каждый выход ПЛК подключать к промежуточному реле(чтобы у каждого пускателя была раздельная развязка,не групповая)уменьшит надёжность и увеличит стоимость.Заменить все пускатели на 24 в практически не возможно.Вот и сам вопрос,как уйти от этого счастья,соблюдая порядок подключения?