П-регулятор в ТРМ1
Всем здравствуйте! Помогите разобраться с П-регулятором в ТРМ-1!
Пример: Мне нужно нагреть воду до 80 градусов. Выходное устройство "выключит" (I=4mA) нагреватель при Т=Туст+дельта. Дельта ставлю 20 градусов. (Для точности выхода на режим полоса пропорциональности (2 дельта) получается сорок градусов) Означает ли это, что Туст должна ставиться 60 градусов?
Заранее спасибо!
-
обычно для ТРМ 1 включение Туст - дельта, отключение Туст+ дельта, т.е. если нужно греть до 80гр. ставите Т уст 75 гр. дельту 5 гр. получите на 70 вкл. на 80 откл. + инерция вашей системы
-
Здравствуйте Павел!
Спасибо Вам за ответ, но есть вопрос: Вы пишете, что при семидесяти градусах (в Вашем случае) регулятор "включается" при 80 - "отключается". Правильно ли я понимаю, что при 70-ти градусах включается режим П-регулирования регулятора? И к чему такие сложности с двумя дельта, если можно обойтись одной (в нашем случае) 10 градусов и уставкой сразу на 80? (Я просто безрезультатно перерыл весь инет в поисках "рабочекрестьянского" объяснения П, И и Д-регуляторов и их физического смысла)
Заранее спасибо.
Евгений.
-
да пожалуйста!!!
только есть один момент, то что я писал справедливо для выхода типа реле....короче ваш пост не внимательно прочитал.
а РЭ читать не пробовали, там в принципе неплохо все расписано на 32 стр.
3.2.3.2 Режим П-регулятора
При работе в режиме П-регулятора ЛУ сравнивает текущее значение измеряемой
величины с заданной уставкой «Туст» и выдает на выход сигнал 4…20 мА (для ВУ типа И) или
0…10 В (для ВУ типа У), пропорциональный величине отклонения. Зона пропорциональности
(П) при этом задается параметром Δ. Выходной сигнал формируется в соответствии с
установленной в параметре А1-1 характеристикой регулятора либо по прямо-
пропорциональному (нагреватель), либо обратно-пропорциональному (охладитель) закону
регулирования. Графики, поясняющие принцип формирования управляющего тока П-
регулятора для обеих характеристик приведены на рисунке 3.13.
Рисунок 3.13 – Принцип формирования управляющего тока П-регулятора
32
В таблице 3.1 в качестве примера приведены значения выходного тока для прямо-
пропорционального регулирования при уставке 500 °С и Δ = 40 °С.
-
Здравствуйте Павел!
Вы пишете "то что я писал справедливо для выхода типа реле", т.е. для "режима устройства сравнения" (П-регулирование работает только при аналоговом выходе. (Как видите РЭ я внимательно читал)) Хотя в принципе алгоритм работы тот-же самый.
Мне интересно - зачем придумано 2 дельта вместо одной? Гораздо проще если Т уставки - 1Дельта = тепература начала П-регулирования. Т уставки = требуемая максимальная температура, вместо Тmax = Т уст. + дельта как в приборе!
Спасибо!