подскажите пожалуйста как подключить :confused:
Вид для печати
подскажите пожалуйста как подключить :confused:
Вот такВложение 17951
LLLL на мониторчике выдает, я так пробовал уже
Проверьте параметр b1-0Вложение 17952
у меня при включении загорается nodt сначала, потом LLLL - может проблема с датчиком?
вобщем разбираюсь я с этим программированием b параметра, но каким его поставить пока не понял
Так может все-таки откроете руководство к прибору Вложение 17954
да я в нём уже и ковыряюсь) как раз этот раздел))))
ТРМка уже показывает число 79 ) осталось разобраться почему) ведь у меня тут не 79 градусов)
Надеюсь датчик Вы подключили по 3-х проводной системе
вроде со всем разобрался, спасибо _Mikhail :)
подключил сам датчик в 10 и 11 разъемы, а 9 и 10 замкнул перемычкой