Парни, чего то запутался.
как сделать непрерывное чтение с тензодатчика? сколько можно получить значений за одну секунду?
Помогите пожалуйста сконфигурировать пр200.
Сигнал буду транслировать на аналоговый выход
Спасибо.
Вид для печати
Парни, чего то запутался.
как сделать непрерывное чтение с тензодатчика? сколько можно получить значений за одну секунду?
Помогите пожалуйста сконфигурировать пр200.
Сигнал буду транслировать на аналоговый выход
Спасибо.
приборы стоят рядом, на какую максимальную скорость настроить можно, чтобы не было сбоев?
Добрый день! Необходимо смотреть насколько объемная у Вас программа в OwenLogic, и сколько регистров при этом читается с модуля. А так настроить на скорость 115200 выставить на модулях минимальные таймауты и наблюдать за ошибками, если будут ошибки корректировать времена до их устранения.
Юрий, Я недопонимаю вот какой момент
кто должен инициировать чтение данных из МВ?
Я при помощи какого нить генератора в программе, или ПРка будет это делать непрерывно сама?
ПР мастер она и читает, с периодом указанным в настройках, но его необходимо подобрать исходя из:
-периода обновления данных на модуле МВ110-224.1ТД
-скорости интерфейса RS485
-возможности программы считывать данные с таким периодом, зависит от времени цикла управляющей программы
С учетом этих факторов необходимо найти золотую середину и проверить это на практике подключив модуль и убедиться что данные читаются без ошибок.
В данной теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 можно скачать и посмотреть готовые примеры по работе с модулями расширения, в Вашем модуле будут отличаться адреса регистров, в остальном принцип тот же.
Скачал, подсмотрел, переделал.
со связью всё в порядке.
Но при подключенном датчике показания плавают, ритмично, причём нет разницы, нагружен датчик или нет.
С чем это может быть связано?
Добрый день. В свойствах входа увеличьте время фильтрации.
С уважением.
увеличить параметр Длина фильтра скользящего среднего?
В свойствах аналогового входа ПР200. ПОСТОЯННОЯ ВРЕМЕНИ ФИЛЬРА, сек.