ПЛК100. Не идёт обмен по порту RS-232 Debug в режиме Modbus RTU Master
Есть ПЛК100 с прошивкой 2.16.0
Соединяем модуль мв110тд по rs485 с конвертером ICP-7520
Конвертер ICP-7520 по rs232 соединяем с ПЛК100 (debug rs232)
Итог: имеем ошибку 81.
Вдругих портах работает (rs232, rs485)
С модулями ввода не овен тоже не работает.
Модуль ввода не овен.
Анализируем пакеты на интерфейсе Debug RS232.
Отправка:01 03 00 01 00 01 D5 CA
Прием: 01 03 02 00 74 B8 63
CRC верен, ответ есть, а пишет нет связи (81)
Решение: ПЛК100 не поддерживает на порту RS-232 Debug протокол Modbus RTU Master. Используйте протокол Modbus ASCII