Полк 73 программа тиражирования
Вид для печати
Полк 73 программа тиражирования
Помогите слетело ПО есть программа тиражирования и файл с рабочего ПЛК связь с 2мя переходами USB>com>rs232что не так. Если можно пошаговую инструкцию Всем огромное спасибо
Руководство по программе тиражирования во вложении
ВАЖНО!
Кабель для подключения ПЛК к ПК нужен КС2. А в комплекте с ПЛК идет кабель КС1
Кабель КС1
Вложение 35109
КС2 отличается от КС1 отсутствием перемычки между 4 и 5 конт. DB9
Вложение 35110
Кабель КС2 можно сделать из КС1, перемычку лучше вывести из корпуса DB9 наружу, тогда получится КС1/КС2 "в одном флаконе"
Спасибо Если Вас не затруднит пожалуйста хочу получить от Вас несколько уроков по использованию ПЛК-73
спасибо!!!!!!! готов получить от Вас ещё несколько уроков
Всем доброго времени суток. Не стал плодить темы, решил спросить тут. Можно ли как-то подключиться к ПЛК73 (для, например, просмотра работы программы в режиме онлайн) без его перезагрузки?
Если запускали без установленного соединительного кабеля, то нет.
Aso, так главное чтобы кабель был подключен к ПЛК? Т.е. я на объекте подключаю RJ12 кабеля КС1 к выключенному ПЛК, оставляю его в разъеме, включаю ПЛК. При необходимости просто подключаю DB-9F к COM-порту ноутбука и все работает без перезагрузки?
Именно так!
По перемычке на кабеле определяется, что протокол gateway, по нему и выводится внутренняя информация.
Понял, спасибо за помощь.