Помогите преобразовать 4 word (DOUBLE) 64 со счетчика по Modbus в LREAL
Вид для печати
Помогите преобразовать 4 word (DOUBLE) 64 со счетчика по Modbus в LREAL
Самый простой вариант - через пользовательский тип данных (DUT) Объединение (UNION).
Вложение 35193
Вложение 35194
Вложение 35195
LWORD получается объединением а LREAL не тот ответ
по википедии и http://www.binaryconvert.com/result_double.html
C000 0000 0000 0000 = –2
Вложение 35198
ОК подсмотрел у Вас надо было порядок WORD перевернуть
спасибо
Обратите внимание - традиционная форма записи: слева направо - от старшего байта к младшему.
Вложение 35199