Вопрос По ЕКОН134
Добрый день.
Для реализации задачи сбора информации о работе оборудования был выбран ЕКОН134 в качестве преобразователя интерфейса.
При эксплуатации было вявлено, что при включении/отключении питания настройки ЕКОН134 сбрасываются, а именно скорость обмена по порту , например P1 при работе по RS485 сбрасывается на 115200 . Это происходит каждый раз.
Каким образмом можно решить эту проблему?
пробовал на двух разных ЕКОНах, настройки сбрасываются на обоих.
Спасибо.
-
Уже несколько лет использую Еконы, никогда таких проблем не было. Тут вижу только две причины: 1. После установки параметров не нажимается кнопка Установить. 2. После выключения прибора 3-dip не переводится в положение ON ( и ЕКОН запускается с параметрами по умолчанию)