Здравствуйте. Подскажите какие версии modbus com port выше 3.5.5.0 поддерживают auto restart communication? Заранее благодарю
Вид для печати
Здравствуйте. Подскажите какие версии modbus com port выше 3.5.5.0 поддерживают auto restart communication? Заранее благодарю
да, речь идет о нем. вся проблема в следующем: в конфигурации системы есть 6 разных модулей, из них два модуля 8И, когда эти 2 модуля подключены по Modbus, один постоянно отваливается. Когда выключаешь первый модуль 8И, второй работает без нареканий, а вот как только подключаешь первый, второй начинает отваливаться.
С другими модулями связь стабильная, которые подключены до и после этих 2х модулей. У одного адрес 5, у другого адрес 10, связь отваливается на 10м адресе
если кто то может подсказать в чем дело, могу предоставить удаленный доступ. посмотрите пожалуйста кто может
А какая версия прошивки у модулей 8И? Ее можно увидеть в конфигураторе М110.
у обоих версия 2.0
подскажите, есть ли какие нибудь варианты решения проблемы.7
Отправьте архив проекта (Файл - Сохранить архив) на support@owen.ru, к письму приложите подробное описание проблемы (схему соединения приборов, частоту появления ошибки и т.д.)