Не получается считать данные с регистра 128(выдается ошибка типа неверной длинны посылки или чтото типа того, короче 128 - нечитаемый регистр)
только начиная со 129го считываются
но температура первого датчика лежит в регистрах 128,129
как быть ?
Вид для печати
Не получается считать данные с регистра 128(выдается ошибка типа неверной длинны посылки или чтото типа того, короче 128 - нечитаемый регистр)
только начиная со 129го считываются
но температура первого датчика лежит в регистрах 128,129
как быть ?
Кто-то начинает с нуля, а кто-то с единицы. где 128,129 у одних, 129,130 у других...
все, правильно, со 129го надо, просто инвертированный риал там зачем-то