при смене типа датчика на приборе 2трм1 с тхк на тжк пропали уставки количества знаков после запятой, а в параметр в1-7 не могу попасть, т.к. последний параметр в1-4. помогите советом.
Вид для печати
при смене типа датчика на приборе 2трм1 с тхк на тжк пропали уставки количества знаков после запятой, а в параметр в1-7 не могу попасть, т.к. последний параметр в1-4. помогите советом.
параметр в1-7 появляется только при работе с токовыми датчиками (напр. 4-20 мА)
что касается знаков после запятой - термопара ТЖК измеряет до 1200 градусов. Прибор в состоянии отобразить только 4 знака, если у вас будут десятые доли, то отобразить старший разряд не удастся, поэтому такая настройка для тжк отключена.
Подскажите почему при назначении в 2ТРМ1 с релейными выходами ЛУ, после установки сигнала на входе ЛУ1 или 2 значения 3 (контроль разности dT=T1-T2) реле переходит в включенное состояние и не реагирует на изменения разности темпиратур как в положительном диапазоне разности так и в отрицательном. В чем может быть "Фишка" или это "глюк" трм-ки.