Подскажите подключал программируемое реле к облаку как указано в https://www.youtube.com/watch?v=DM7nmByGj_Y.
Прибор вижу но сами переменные нет. сканы приложены.
Подскажите что я сделал не так
Вид для печати
Подскажите подключал программируемое реле к облаку как указано в https://www.youtube.com/watch?v=DM7nmByGj_Y.
Прибор вижу но сами переменные нет. сканы приложены.
Подскажите что я сделал не так
Добрый день. Поставьте функцию чтения 04.
Насколько помню у меня с функцией 03 тоже не пошло.
С уважением.
Благодарю за помощь но чтение не пошло, попробовал и остальные методы чтения 01, 02, 03, 04. Попробую опять все снести.
Это видео уже устарело, как и метод ручного ввода переменных для ПР.
Актуальное видео через экспорт переменных смотрите тут:
https://youtu.be/SaHB33kapBU
Вторая часть как раз про ПЕ210.
Архив не открывается, я не вижу что там, но судя по тому как Вы перебираете команды, Вам нужно разобраться в адресации, нельзя просто взять и заменить 3 команду на 1, и ожидать что все заработает. Подключите для начала не модем а мастер на ПК через преобразователь USB-RS485, и уточните все настройки и адреса.
Скиньте проект на ПР. Тогда станет яснее.
Ещё бы посмотреть настройки шлюза в облаке. Здесь вроде всё правильно.