День добрый такой вопрос.
Имеется модуль аналогового вывода МУ210 и модуль аналогового ввода МВ210.
Нужно передать сигнал 4-20 мА с МУ на МВ, не используя Ethernet.
Подскажите по схеме подключения, не совсем ясно как их подключить?
Вид для печати
День добрый такой вопрос.
Имеется модуль аналогового вывода МУ210 и модуль аналогового ввода МВ210.
Нужно передать сигнал 4-20 мА с МУ на МВ, не используя Ethernet.
Подскажите по схеме подключения, не совсем ясно как их подключить?
DIP переключатель на модуле ввода разомкнут ? Модуль вывода какое напряжение выдает ? Проверьте тестером полярность напряжения на выходе модуля вывода. Отсоедините модуль ввода от модуля вывода. Замкните вход модуля ввода. Что видно в конфигураторе модуля ввода по этому каналу ?