Здравствуйте!
Подключаю МУ110 к ПР200 по RS485. Первым выходом получается рулить, а вот остальные не управляются. Умные люди пишут про управление по битовой маске. А как это сделать практически на ПР200?
Вид для печати
Здравствуйте!
Подключаю МУ110 к ПР200 по RS485. Первым выходом получается рулить, а вот остальные не управляются. Умные люди пишут про управление по битовой маске. А как это сделать практически на ПР200?
Отправить маску в 50й регистр модуля (РЭ на модуль стр 42)Цитата:
пишут про управление по битовой маске. А как это сделать практически на ПР200
А без битовой маски можно управлять выходами?
Сейчас адрес регистра первого выхода 0, бит 0. Первый выход управляется. Второй выход регистр 1. А бит какой должен быть? Начиная со второго управления нет :о( Что я делаю не так? Куда копать?
Там же, стр. 41Цитата:
А без битовой маски можно управлять выходами?
Слово в слово, буква в букву проговариваем и пишем сюда что про это написано в РЭЦитата:
Сейчас адрес регистра первого выхода 0, бит 0. Первый выход управляется.
А вы могли бы прислать ссылку на то РЭ, на которое вы ссылаетесь?
РЭ с сайта Овена имеет всего 32 страницы.
)) Тоже пойдет.
Вот что было ?Цитата:
регистра первого выхода 0, бит 0. Первый выход управляется
Ну подняли бит 0 регистра 0 - и ?
Первый выход включился.
А остальные не получается включить :о(
Да ну. Прям таки включился и остался включенным ?Цитата:
Первый выход включился.