Добрый день.
Помогите подружить ПЛК150 и модуль МК210-301 через TCP.
Всё делаю по инструкции, но когда пробую загрузить программу выдаёт ошибку 4024.
Вложение 56246
Вид для печати
Добрый день.
Помогите подружить ПЛК150 и модуль МК210-301 через TCP.
Всё делаю по инструкции, но когда пробую загрузить программу выдаёт ошибку 4024.
Вложение 56246
RTFM в части описания по работе с редакторами CFC и др.
В разделе объявлений переменные объявляются, а не присваиваются.
А как тогда каждой переменной присвоить битовые значения?
Вот вроде так сделал, но теперь другую ошибку дает
Вложение 56248
Вот так вроде
Вложение 56249
Вписал и пошло
Вложение 56250
СПАСИБО
Всё заработало.
Спасибо всем огромное.