Привет! Товарищи, помогите разобраться с НПТ 3
НПТ подключил к пк, настроил термопару
Подключил ее к ПР200 согласно схеме на A1
В Пр200 настроил A1 на 4-20. А на выходите статичные данные (никак не меняются) Вложение 73227
Вид для печати
Привет! Товарищи, помогите разобраться с НПТ 3
НПТ подключил к пк, настроил термопару
Подключил ее к ПР200 согласно схеме на A1
В Пр200 настроил A1 на 4-20. А на выходите статичные данные (никак не меняются) Вложение 73227
А что конфигуратор НТП показывает?
попробуй подать питание 24В на Вложение 73228НТП
в место mA вход AI
Либо не правильно подключён вход, либо в ПР200 не выставили диапазон.
У НПТ есть диапазон измерений, смотрите в настройках конфигуратора, например -200 +800 град., его же надо забить в пределы измерений Токового входа,
при условии правильного подключения самого входа 4-20 мА и концов термопары.
В Пр200 настроил A1 на 4-20
То есть указали в ОЛ. Но я бы не поленился,вскрыл ПР 200 и убедился в том положении установлена джамперная перемычка.