Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно адаптировать программу "ФБ частотомер"(http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=2) под ПЛК154.220-УМ в 2.05.7? Версия таргет файла 2.05.
Вид для печати
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно адаптировать программу "ФБ частотомер"(http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=2) под ПЛК154.220-УМ в 2.05.7? Версия таргет файла 2.05.
1. Создать новый проект, и повторить всю программу и настройку конфигурации ПЛК. Плюс такого метода - будете лучше разбираться с CoDeSys.
2. Скопированный файл "сохраняем как". Открываем сохраненный файл (хорошо бы не сохраненный не закрывать)
В ресурсах Вашего проекта:
Настройка целевой платформы - выбор нужного типа контроллера
Открываем Конфигурацию ПЛК, и делаем команду из меню "Дополнительно" - стандартная конфигурация.
Настраиваем конфигурацию ПЛК как в скачанном проекте.
3. В скачаном проекте делаете Меню Файл - экспорт, и экспортируете необходимые программные модули (freq_metr).
Создаете новый проект под свой контроллер - импортируете ранее экспортированное, Создаете PLC_PRG по аналогии и настраиваете конфигурацию ПЛК
Спасибо. Разобрался.
Сначала не хватало библиотек - установил. Затем сконфигурировал ПЛК под 154. При компиляции выдавалась ошибка 4043. Убрал коментарий в PLC_PRG - все заработало:) .