ТРМ200 v02.0024 с АС3-М нет связи с РС
Подключили ТРМ 200 к двум термосопротивлениям ТСМ 50, всё настроили, данные отображаются правильно. Далее подключили ТРМ к адаптеру АС3-М, соединенному штатным СОМ кабелем с компьютером. С помощью программы-конфигуратора для ТРМ101_ТРМ2хх пытаемся подключить прибор к компьютеру - получаем ошибку "Прибор не обнаружен. Настроить сетевые параметры?" Сетевые параметры уже настроены:
1. Выбран СОМ-порт, к которому подключен АС3.
2. Скорости портов в приборе и компьютере установлены одинаковыми.
3. Номера прибора в настройке ТРМ и в конфигураторе установлены одинаковыми
(например, в приборе по умолчанию 184, в конфигураторе тоже назначено
184).
4. Число бит при обмене данными установлено одинаковым - 8 бит.
Т.е. создается впечатление, что преобразования сигнала RS485 в RS232 в
преобразователе АС3 не происходит. Светодиод RS на приборе ТРМ
взмаргивает только один раз - при включении его в сеть. Больше она не
моргает, что говорит об отсутствии передачи данных на каком-то из
участков маршрута ТРМ200 - компьютер. На компьютере установлена винда 2000, программа-конфигуратор установилась без проблем, но связи с прибором нет.
Что делать? Где мы могли что-то выполнить не так? Может есть какие-то
"подводные камни" в соединении прибора ТРМ200 v02.0024 с адаптером
сети АС3-М 220??? Просим помощи!!!
Проблема почти решена!!! Спасибо!!!
Цитата:
Сообщение от
Сергей Чекулаев
Тут ситуация может быть такая, вам необходимо выбрать из списка приборов ТРМ200 с номером вашей прошивки и поставить не АС3, а авто.
Огромный респект г-ну Чекулаеву и всем, кто откликнулся! Действительно на АВТО прибор отозвался и заработал. Версию Виндов менять не пришлось.
Теперь бы только новую версию Owen Process Manager получить, чтобы там была версия нашего прибора ТРМ200 v02.0024!!!