Шаблоны устройств.
Доброго время суток.
Помогите разобраться.
Прочитал в PLC_Configuration_OWEN_2.0 что в PLC Configuration в модуль Modbus(Master) можно добавить шаблон устройства МДВВ.
Я использую CoDeSys v2.3.8.0, есть ли такая возможность в данном релизе, если есть, то как подключить этот шаблон, а то при добавлении есть только Universal Modbus device?
-
Используйте последние targetы
-
Вопрос не в версии CoDeSys, а в прошивке контроллера и соответствующем Target (конфигурационном) файле.
На сайте выложены новая прошивка и новый таргет.
С ними МДВВ точно есть.
Если не сможете скачать - шлите запрос на plc@owen.ru
-