-
лавинный тиристор
1. существует ли список тиристоров совместимых с буст2. в частности интересует возможность управления тиристорами типа тл171-320-9?
2. для управления блоками буст2 (всего 3) планируется использовать регуляторы трм151 (тоже 3). возможно ли согласование их работы и управление при помощи панели оператора ип320?
-
1. Лавинный тиристор... А почему именно этот? На складе куча завалялась, или какие то объективные причины? Я лично в своей жизни лавинные тиристоры не встречал.
2. ТРМ151 работает по протоколу ОВЕН. ИП-320 по протоколу Modbus. Поэтому их стыковка напрямую не возможна. Может вам стоит рассмотреть вариант ПЛК150.
-
1. потому, что на них уже построена релейная схема и их замена приведет к дополнительным затратам :d
2. плк - я с удовольствием, но последнее слово за тем у кого деньги! а им надо чтоб за 3 копейки и все в шоколаде :(
-
не очень много информации по лавинным тиристорам в сети...
насколько я понял их отличие в том что они умеют лучшую устойчивость к перенапряжениям. по идее должно работать с буст2 (как впрочем и с бкст), но нужно проверять.
что за объект?
-
колпаковая электропечь. три зоны отжига/нагрева. 6 термопар.
380 в напруги. мощность каждой зоны по 120 квт, примерно 140 а.
почему именно эти тиристоры... сам не пойму - запас получается в 2 - 2,5 раза. у этих 320 а и выходное напряжение 1000 в. (это все что я по ним нашел).
-
лавинные тиристоры имеют меншее время комутации , малое падение напряжения при открытом состоянии и соответственно меньшие размеры . токи управления на 30-40% меньше чем у простых.
-
существует ли промышленный стенд для проверки тиристоров