ТРМ202 и ModBus ASCII
Подключил ТРМ202 к Lectus OPC по ModBus RTU все работает нормально. Поменял протокол в приборе (со сборосом питания на всякий случай) и в Lectus. Данные идти не перестали но стали нечитабельными. Вот лог Lectus:
http://imglink.ru/pictures/15-09-10/...5688fe2294.jpg
Сначала идет обмен по ModBus RTU, потом запросы и абра-кадабра в ответ по ModBus ASCII.
Может какие-то подводные камни есть?
-
Да, есть.
Смотрите РЭ таблицу 6.2. (стр 60 в pdf-нике)
-
спасибо! привык уже, что на модулях ввода/вывода все стандартно и одинаково, что на эту табличку даже внимания не обратил. хорошо бы ее в краткую инструкцию по работе по 485 интерфейсу скопировать, чтоб в глаза бросалась. так как я не первый кто с этим столкнулся :-)