Подключил к ТРМ-202 2 термопары ТПL (хромель-копелевая). Оба канала показывают температуру на 100 градусов выше. Все настройки излазил - не помогает. Как это "лечится"???
Вид для печати
Подключил к ТРМ-202 2 термопары ТПL (хромель-копелевая). Оба канала показывают температуру на 100 градусов выше. Все настройки излазил - не помогает. Как это "лечится"???
Хромель-Копелевая термопара имеет обозначение ТХК. Возможно вы выбрали не тот датчик в конфигурации.
Нет, все верно. L - это обозначение ТХК
Соединяли термопару и прибор термокомпенсационным проводом?
Да, термопары полностью рабочие, на 2ТРМ1 и ТРМ138 показывают идеальный результат. А вот на ТРМ202 температура завышается где-то градусов на 80 - простой коррекцией не вывести на нормальное значение.
Возможно сбилась калибровка, отправляйте прибор в сервисный центр.
Спасибо, попробую...
Тоже самое, подключал Пт100 (r.385). Показывало температуру на 45 градусов ниже истинной, на обоих каналах. Эти же датчики на другом ТРМ202 показали нормальный результат. Обошёлся коррекцией, но это ведь не дело. :)
Используете 3-х проводную или 2-х проводную схему подключения?
Конечно 3-х проводная.:) Термопреобразователи сопротивления по другому будут показывать погоду на Марсе.