Вложений: 1
тепловой пункт и ТРМ32
Устоновили индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с контролёром ТРМ32
подключенно 2 термодатчика один на улице(Т наруж ИЛИ Тпр) второй на "прямой" воде(Т отоп) в скобках куда подключены термодатчики на ТРМ32,
нелогичнее былобы установить второй термодатчик на "обратке". Прошу совета.
-
Для того, чтобы прибор корректно работал, нужно устанавливать 3 датчика (Тн, Тотоп, Тобр). По той схеме, что Вы дали, датчик отопления стоит верно , но нужен датчик в обратном трубороводе. Так как теплосеть требует нормированную воду, и для этого задается график обратной воды.
-
Целиком и полностью ОДОБРЯМ! Странно как прибор вообще работал. 3 датчика должны стоять это точно. Ведь главный параметр это обратка. Его нужно контролировать и ограничивать. Все сетевые графики построены на контроле обратной сетевой воды.
-
Вложений: 1
Извините за задержку ответа. Дело в том что установить 3 датчика (Тн, Тотоп, Тобр) просто не куда см. упрощеную схему. ИТП гоняет воду по кругу (насос всё время работает) - при остывании воды открывается КЗРотопления добавляя прямой воды поднимая температуру теплоносителя (воды) Из схемы видно что нет датчика на обратке правильно ли это.
-
Если нет требований по обратке, наверное можно тогда ее температуру и не учитывать. Другое дело, что ТРМ32-01(03) без этого датчика работать не будет. Поэтому на вход Т обратки прибора ставьте, к примеру резистор 50(100) Ом и доп. перемычку.
-
После установки резистора 50 (100)Ом, Вам нужно выпрямить график обратной воды, и сдвинуть характеристику датчика.
U06=20
U08=20
F02=20
-
Зачем подключить резистор 50 Ом на вход Т обратки прибора понятно
(руководство по эксплуатации ТРМ32 пункт 5.2.6.3 на время неисправности любого из датчиков прибор формирует сигнал на открытие КЗР контура отопления) а зачем выпрямить график обратной воды, и сдвинуть характеристику датчика.
U06=20
U08=20
F02=20
-
Можно просто поставить резистор.
-
Значит подключить резистор 50 Ом надо обязательно а выпрямить график обратной воды, и сдвинуть характеристику датчика.
U06=20
U08=20
F02=20
необязательно
-